请问DSP在与前向通道(比如说AD)接口的时候,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
wyjie 发表于 2012-3-2 21:07 | 显示全部楼层
模拟地和数字地分开
jlyuan 发表于 2012-3-2 21:08 | 显示全部楼层
对,但在一点接地。
 楼主| spark周 发表于 2012-3-2 21:09 | 显示全部楼层
嗯,谢谢
 楼主| spark周 发表于 2012-3-2 21:09 | 显示全部楼层
先结贴了
jioa 发表于 2012-3-2 21:43 | 显示全部楼层
我也了解下
jioa 发表于 2012-3-2 21:43 | 显示全部楼层
:handshake
ttlasong 发表于 2012-3-3 08:02 | 显示全部楼层
checkcai 发表于 2012-3-3 10:11 | 显示全部楼层
:)不仅仅如此吧!!!电源要干净!!
hawksabre 发表于 2012-8-1 18:53 | 显示全部楼层
电源  地线  信号线  高频  都要注意