打印

用485通信时,接收到的数据总是00,请问这是怎么回事

[复制链接]
8055|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
Mayday|  楼主 | 2012-3-4 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
chunyang| | 2012-3-4 22:43 | 只看该作者
如果器件完好那么就是电路有误,贴出你的实际电路图。

使用特权

评论回复
板凳
qdfywhj| | 2012-3-12 23:48 | 只看该作者
你的485+和485-连在一起了。

使用特权

评论回复
地板
xwj| | 2012-3-13 09:03 | 只看该作者
没有偏置电路、或者偏置电路接错了,要不就是LS说的线短路了

使用特权

评论回复
5
qq343357509| | 2012-3-16 17:25 | 只看该作者
你的模块程序有问题

使用特权

评论回复
6
gool| | 2012-4-11 16:56 | 只看该作者
围观

使用特权

评论回复
7
张允| | 2012-4-11 17:07 | 只看该作者
贴图吧,具体问题的具体分析。

使用特权

评论回复
8
tangzzbb| | 2012-4-12 17:47 | 只看该作者
是不是收的波特率比发的波特率高啊?:)

使用特权

评论回复
9
375606426| | 2012-4-20 21:13 | 只看该作者
学习中