如何测试排线的好坏

[复制链接]
12129|29
 楼主| fkuglk 发表于 2012-3-5 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fkuglk 于 2012-3-6 14:23 编辑

要测试40P---40P的扁平排线,大家有什么好的方案呢?要求测试导线有没有短路和断路,不需要测出具体哪根线出问题了。

从扩展的需要,能够兼容10P-10P  20P-20P 26P-26P  36P-36P

可以考虑用单片机设计制作
大飞 发表于 2012-3-5 10:58 | 显示全部楼层
大批量的还是?长度?
 楼主| fkuglk 发表于 2012-3-5 11:00 | 显示全部楼层
2# 大飞
可以一条一条测试的,长度没有要求啊,就比较短的排线。电路板和电路板之间的通信线
jjjyufan 发表于 2012-3-5 11:11 | 显示全部楼层
自己找个洞洞板焊接40个LED 弄40个按键开关,
要自动化点呢,搞个单片机控制
大飞 发表于 2012-3-5 11:15 | 显示全部楼层
LS已回了。
yewuyi 发表于 2012-3-5 11:24 | 显示全部楼层
1、一端加电,另一端检测有没有电
2、如果第一步的检测是在同一根上,则可以检测断路
2、如果第一步的检测是在不同的线上,则可以检测短路
 楼主| fkuglk 发表于 2012-3-5 11:49 | 显示全部楼层
6# yewuyi
如果用单片机控制的话,是不是要80个IO口啊?感觉也挺麻烦的啊
tyw 发表于 2012-3-5 12:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 tyw 于 2012-3-5 12:25 编辑

这东东应该绝大部分是好的,做个夹具,把排线的头尾连通再去点亮LED灯或蜂鸣器,不通的踢边上,这东西也无从维修(知道哪根不通也无法修的,所以不必测到点),直接拆下重新处理,重压或是剪短再压.
奔牛滚滚 发表于 2012-3-5 12:23 | 显示全部楼层
80个IO口,加几个IO扩展芯片也花不了几个钱的.便宜得很.觉得麻烦就用计算机的并口吧,这个几乎不用焊接线路板
yewuyi 发表于 2012-3-5 13:07 | 显示全部楼层
用电子开关切换,你可以一组测量10根,切换4组。
 楼主| fkuglk 发表于 2012-3-5 13:51 | 显示全部楼层
10# yewuyi

这个方法感觉挺好的,但是本人没用过电子开关,您能推荐个比较合适的芯片么?
yewuyi 发表于 2012-3-5 14:03 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2012-3-5 15:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 nongfuxu 于 2012-3-5 15:53 编辑
要测试40P---40P的扁平排线,大家有什么好的方案呢?要求测试导线有没有短路和断路
用单片机设计制作


若没有电流强度要求,一头加Vc,另外一头用MCU控制电子开关成组逐次给导线测量.
靠得劳点的Vc改直流稳压电源,另外一头用功率MOS组成开关,经过限幅限流保护后,再经过ESD保护给MOU测量.
nongfuxu 发表于 2012-3-5 15:55 | 显示全部楼层
前面一种是刚从学校出来的人做法,后面一种是耐用的工程上做法.
chenghaichao 发表于 2012-3-5 16:05 | 显示全部楼层
可以参考测试网线的东西是怎么搞的。
xiongfancun 发表于 2012-3-5 18:06 | 显示全部楼层
amwrdfe 发表于 2012-3-5 18:14 | 显示全部楼层
可以参考测试网线的东西是怎么搞的。
chenghaichao 发表于 2012-3-5 16:05

正解,直观,明了
sunoh 发表于 2012-3-5 19:42 | 显示全部楼层
测网线的设备,基本都是要接上水晶头的,,
lnak 发表于 2012-3-5 20:58 | 显示全部楼层
试试这个 :

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
linjing 发表于 2012-3-6 00:18 | 显示全部楼层
百度搜索图片 “网线测线仪电路”,有个用4017做的电路,很经典
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

86

主题

187

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部