搜索
发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表

[其他] 【每日话题】地环路干扰是怎么蹦出来的?怎么除掉它?

[复制链接]
8504|22
21ic小管家|  楼主 | 2021-5-14 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
地环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下一道痕迹。在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。
64221609dc6a70d285.png
地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间。其产生的内在原因是地环路电流的存在。由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的安全接地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种现象往往发生在干扰频率较低的场合,当干扰频率高时,短开地线与否关系不大。

地环路干扰形成的原因1:两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个的驱动下,设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路 之间有电流流动。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。地线上的电压是由于其它功率较大的设备也用这段地线,在地线中引起较强电流,而地线又有较大阻抗产生的。

地环路干扰形成的原因2:由于互联设备处在较强的电磁场中,电磁场在设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路中感应出环路电流,与原因1的过程一样导致干扰。

解决地环路干扰的基本思路是有两个:一个是减小地线的阻抗,从而减小干扰电压。另一个是增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。当阻抗无限大时,实际是将地环路切断,即消除了地环路。例如将一端的设备浮地、或将线路板与机箱断开等是直接的方法。但出于静电防护或安全的考虑,这种直接的方法在实践中往往是不允许的。更实用的方法是下面介绍的隔离变压器、光耦合、共模扼流圈、平衡电路等方法。



那么你知道有哪些除掉它具体的做法嘛?


所有参与话题用户均可得到10家园币~
小管家将挑选幸运用户打赏5元哦!


使用特权

评论回复

相关帖子

caijin| | 2021-5-14 08:57 | 显示全部楼层
视情况,采用合理的接地方式

使用特权

评论回复
天师猫神| | 2021-5-14 09:47 | 显示全部楼层
看情况,屏蔽干扰源,,,,,,,,,,,,

使用特权

评论回复
tpgf| | 2021-5-14 09:48 | 显示全部楼层
1、 [干扰形成原因]:“地电位环路”把电位分压加在电缆屏蔽层的两端,并通过电缆两端的75欧姆匹配电阻形成回路,在负载上产生了干扰电压的。
2、 切断地环路——是最有效、最简单的办法;不用任何抗干扰设备;
3、监控系统抗干扰设计原则之一就是:末端监控设备一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);即使使用抗干扰设备抑制了地环路干扰,也要排除,因为“地环路”是变化的,不稳定的,随着电网大功率设备增加和用电不平衡情况的变化,地电位差大小也会变化,严重时会烧毁设备。
02_30.png

使用特权

评论回复
gaon2| | 2021-5-14 09:54 | 显示全部楼层
最小化环路

使用特权

评论回复
ningling_21| | 2021-5-14 10:15 | 显示全部楼层
要与屏蔽地保持距离

使用特权

评论回复
eyesee2008| | 2021-5-14 10:54 | 显示全部楼层
必要时物理隔离光耦隔离

使用特权

评论回复
王栋春| | 2021-5-14 12:56 | 显示全部楼层
接地、屏蔽罩、等电位连接,以上是俺能想到的所有办法。此外光电隔离也可以试试看。

使用特权

评论回复
ilymqdh| | 2021-5-14 14:39 | 显示全部楼层
把路切断了

使用特权

评论回复
jlc317| | 2021-5-14 15:03 | 显示全部楼层
环路没法消除,干扰也无法完全铲除,最常用的是考虑尽可能同级一点接地

使用特权

评论回复
木野臻| | 2021-5-14 15:42 | 显示全部楼层
切断地环路有效最简单的办法,不需要用任何抗干扰设备。

使用特权

评论回复
2365031858| | 2021-5-14 16:05 | 显示全部楼层
坐看大神回答,最近就被这个问题搞得头大

使用特权

评论回复
hk386| | 2021-5-14 16:17 | 显示全部楼层
1.采用合理的接地方式
2.屏蔽干扰源
3.最小化环路
4.要与屏蔽地保持距离
5.可以使用光耦屏蔽

使用特权

评论回复
caojihui521| | 2021-5-14 16:33 | 显示全部楼层
加屏蔽,断开地环路,效果还可以

使用特权

评论回复
goyhuan| | 2021-5-14 17:29 | 显示全部楼层
成本和效果最好的方案是什么?

使用特权

评论回复
yytek| | 2021-5-14 19:54 | 显示全部楼层
大神赶紧出来

使用特权

评论回复
yang_alex| | 2021-5-14 22:03 | 显示全部楼层
隔离信号,虽然共地,但不能形成回路。

使用特权

评论回复
zrk787| | 2021-5-14 23:04 | 显示全部楼层
解决地环路干扰的两个基本思路
一个是减小地线的阻抗,从而减小干扰电压;另一个是增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。

使用特权

评论回复

打赏榜单

21ic小管家 打赏了 5.00 元 2021-05-17

zym123| | 2021-5-14 23:07 | 显示全部楼层
解决 地环路具体的做法
1、 [干扰形成原因]:“地电位环路”把电位分压加在电缆屏蔽层的两端,并通过电缆两端的75欧姆匹配电阻形成回路,在负载上产生了干扰电压的。
2、 切断地环路——是有效、简单的办法;不用任何抗干扰设备;
3、监控系统抗干扰设计原则之一就是:末端监控设备一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);即使使用抗干扰设备抑制了地环路干扰,也要排除,因为“地环路”是变化的,不稳定的,随着电网大功率设备增加和用电不平衡情况的变化,地电位差大小也会变化,严重时会烧毁设备。

使用特权

评论回复
chy787| | 2021-5-14 23:15 | 显示全部楼层
地环路干扰形成的原因1
两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个的驱动下,设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路之间有电流流动。
由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。
地线上的电压是由于其它功率较大的设备也用这段地线,在地线中引起较强电流,而地线又有较大阻抗产生的。

使用特权

评论回复
扫描二维码,随时随地手机跟帖
12下一页
返回列表 发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式

本版热帖

本版活跃用户

优质原创写原创,赢大奖

编辑推荐

  • 1 wolfe_yu 得到打赏 ¥180.00
  • 2 最美葫芦娃 得到打赏 ¥155.00
  • 3 hk386 得到打赏 ¥75.00
  • 4 火星国务卿 得到打赏 ¥63.00
  • 5 两只袜子 得到打赏 ¥56.00
  • 6 laocuo1142 得到打赏 ¥50.00
  • 7 linghz 得到打赏 ¥45.00
  • 8 gaon2 得到打赏 ¥45.00
  • 9 ezcui 得到打赏 ¥45.00
  • 10 jlc317 得到打赏 ¥40.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表