简介
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。 高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
特征 ☆、8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。 ☆、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。 ☆、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC20~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。 ☆、配备直线传感器、旋转传感器、万能传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。 ☆、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。 ☆、开关动作一次,得到所有数据及图形。 ☆、主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。 ☆、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。 ☆、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口、6路合闸电阻。 ☆、内含包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。 ☆、内部抗干扰电路可满足800KV变电站内可靠使用。
技术参数 1.时间测量: 12路 固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) 测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms, 测试范围:20s~200s,分辨率:0.1ms, 在200ms以内准确率:(0.05%t±0.1)ms 2.合闸电阻测量: 3/6路固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期 合闸电阻投入时间、电阻值 3. 测量范围:30~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:≤1%±2个字 4. 重合闸测量:合分、分合、分合分 5.速度测量:刚分(刚合)速度 指定时间段(行程段或角度段)平均速度 6. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s, 0.1mm传感器 0.001~20.0m/s 360°角度传感器 1周波/ 0.25° 7.行程测量:动触头行程(行程) 接触行程(开距) 超行程 过冲行程、反弹行程 8.行程传感器:直线传感器:50mm,测量范围:0-50mm,分辨率:0.1mm 加速度传感器测量范围:0-600mm,分辨率:0.1mm 360线传感器:360о,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm 直线传感器:300mm,测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm(选配) 直线传感器:500mm,测量范围:0-500mm,分辨率:0.1mm(选配) 直线传感器:1000mm,测量范围:0-1000mm,分辨率:0.1mm(选配) 激光传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm(选配) 9. 线圈电流测量范围:0~40A,分辨率:≥0.01A。 10.仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2% 11.内触发电源:输出DC15~260V连续可调 输出电流:220V电压以下≤ 20A(短时) 12.外触发:触发电压AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时) 13. 隔离开关测量范围: ⑴、电压输出:DC15~260V(可调); ⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置); ⑶、断口信号采集时间可达200秒; ⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数 14.主机体积:380×280×170mm 15.使用环境 -20℃~+50℃ 16.相对湿度:≤90% |