打印
[万用表]

多路模拟量采集模块在发电厂如何做到多发一收

[复制链接]
7779|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2021-7-9 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国电电力大同第二发电厂是国电电力发展股份有限公司全资拥有的特大型发电企业,是国家“六五”期间为发挥山西的能源优势、充分利用大同地区丰富的煤炭资源,缓解北京地区用电紧张局面而兴建的重点建设工程项目。一期工程于1978年10月14日破土动工,1984年6月30日1号机组投产发电,到1988年11月25日一期工程全部完工,共安装六台国产20万千瓦发电机组,总装机容量120万千瓦,年发电量70亿千瓦时以上。
用户欲将电厂内4个区域共16路流量计信号传入约2公里以外的DCS系统中并在无纸记录仪上显示数据。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工成本高,周期长,故考虑采用无线通讯的方式完成四个分散区域模拟量数据的无线传输。
区域一:距离主控制室最远的一个点约2KM,此处有6路流量计信号需要传输;
区域二:距离主控制室约800米,此处有1路流量计信号需要传输;
区域三:距离主控室约500米,此处有4路流量计信号需要传输;
区域四:距离主控室约300米,此处有5路流量计信号需要传输。
根据现场情况,PLC无线通讯专家决定采用DTD110FEY无线模拟量传输装置共5台来完成用户所提需求。区域一、区域二、区域三和区域四分别安装一台DTD110FEY-T无线模拟量发射装置;主控室内安装一台DTD110FEY-R无线模拟量接收装置。最终完成四个区域到主控室的模拟量信号四发一收无线采集传输工作。