高频开关电源模块如何进行并机均流试验? 将设备所有模块的输出电压均整定在浮充电电压调节范围内同一数值上,所有模块全部投入,在浮充电(稳压)状态下运行。设模块总数为n+1,模块输出额定电流Ie。 调整负载,,使设备输出电流为50%额定值[50%×Ie(n+1)]。测量各模块输出电流,中试控股并计算其均流不平衡度。调整负载,使设备输出电流为额定值Ie(n+1),测量各模块输出电流,并计算其均流不平衡度,其值应不大于±5%额定电流值。用以下计算公式计算 均流不平衡度=(模块输出电流极限值一 模块输出电流平均值)/模块的额定电流值×100% 当设备输出电流为nIe时,将一模块退出运行,测量其余各模块的输出电流。并计算其均流不平衡度。
|