打印

开关电源中的整流二极管不起作用

[复制链接]
1747|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
linyueqiang|  楼主 | 2012-3-12 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 linyueqiang 于 2012-3-13 17:28 编辑

原理图已经上传附件了
现在遇到的问题是,与后端变压器电路断开,示波器观察R57端的波形,方波的峰峰值是AC30V,正半周是30V,负半周被整流二极管整流,符合设计要求;
当接上后端变压器电路,示波器观察R57端的波形,方波的峰峰值是AC60V,正半周是30V,负半周30V,整流二极管不起作用,这是为什么,有什么方法可以解决?
电路采用的是单端正激方式,开关频率是40KHZ,占空比是49%,功率是10W

开关电源.pdf

212.65 KB

相关帖子

沙发
shijidianyuan| | 2012-3-13 10:35 | 只看该作者
http://bbs.21**/72351.html
这个解答你看看

使用特权

评论回复
板凳
shijidianyuan| | 2012-3-13 10:43 | 只看该作者
副边整流没有加续流二极管,去看一下正激跟反激输出的区别。
http://bbs.21**/72351.html

使用特权

评论回复
地板
linyueqiang|  楼主 | 2012-3-13 10:49 | 只看该作者
我试过在副边加续流二极管了,加了之后,一上电,续流二极管就冒烟了,我用的续流二极管是FR107

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册