[其它应用] 采不了样

[复制链接]
6931|26
 楼主| songqian17 发表于 2021-8-14 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
void adc_init(void)
{ADCON=0x16;
ADT=0xA7;//0X87采样时间8us;转换时间20us;
ADCH=0xff; //全为ADC输入口    只要程序运行到这 电压就被拉到了0V,采样就不行了。请问这是怎么了。
ADCON=0x87;
}
电池采样尽然2V 快郁闷死了。那里必须那样设置啊 ,不然就采不了样了啊。
pengf 发表于 2021-8-14 15:07 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| songqian17 发表于 2021-8-14 15:08 | 显示全部楼层
硬件本身电压3.7V
jiaxw 发表于 2021-8-14 15:10 | 显示全部楼层
不知道怎么回事,你接VDD看看是不是对的呢?
zhaoxqi 发表于 2021-8-14 15:12 | 显示全部楼层
哪颗IC?
 楼主| songqian17 发表于 2021-8-14 15:14 | 显示全部楼层
SH79F166
 楼主| songqian17 发表于 2021-8-14 15:16 | 显示全部楼层
是内部VDD啊 还没接外了
 楼主| songqian17 发表于 2021-8-14 15:18 | 显示全部楼层
我的采样脚在AN4-AN7都不行,电压被拉到0V。但是改到AN0-AN3就可以了 版主解释下为什么啊
 楼主| songqian17 发表于 2021-8-14 15:19 | 显示全部楼层
我的采样脚在AN4-AN7都不行,电压被拉到0V。但是改到AN0-AN3就可以了 版主解释下为什么啊
heweibig 发表于 2021-8-14 15:27 | 显示全部楼层
ADCH只能一位为1;
jiajs 发表于 2021-8-14 15:29 | 显示全部楼层

是不是LCD和ADC共用的问题?
P3.4~P3.7用作AN4~AN7时需要满足2个条件:
    1. CHx = 1;
    2. SCHx = 1;
    CHx = 1,SCHx = 0时,P3.4~P3.7会作为LCD口 。
 楼主| songqian17 发表于 2021-8-14 15:32 | 显示全部楼层
有什么解决方案吗?
chuxh 发表于 2021-8-14 18:45 | 显示全部楼层
把没有用到的通道设置为输入无上拉,ADCH[7:4]对应清0即可。
heweibig 发表于 2021-8-14 18:47 | 显示全部楼层
void adc_init(void)
{ADCON=0x06;
ADT=0xA7;
ADCH=0xff;
ADCON=0x87;
}
bqyj 发表于 2021-8-14 18:49 | 显示全部楼层

LCD共享的问题
P3.4~P3.7用作AN4~AN7时需要满足2个条件:
    1. CHx = 1;
    2. SCHx = 1;
    CHx = 1,SCHx = 0时,P3.4~P3.7会作为LCD口 。
    解决方法:把没有用到的通道设置为输入无上拉,ADCH[7:4]对应清0即可。
    (就是说,开始转换的时候,才将该IO口设置成ADC口)
     正确切换通道举例如下:
      P3SS = 0X0F;
      P3CR = 0X00;
      P4CR = 0X00;

; AN4
       ADCON = 0X08;
       ADCH = 0X10;

;AN5
       ADCON = 0X0A;
       ADCH = 0X20;
liliang9554 发表于 2021-8-14 18:51 | 显示全部楼层

ADCON=0x86;
这样更可靠点;试下呢
zhuhuis 发表于 2021-8-14 18:53 | 显示全部楼层
其实可以用内部采样口,就不会有问题了。
wyjie 发表于 2021-8-14 18:55 | 显示全部楼层
比如说PIC的AD有一个内部固定参考电压通道,就可以反算出PIC的供电电压了。
chuxh 发表于 2021-8-14 18:58 | 显示全部楼层
这个方法有点不稳定
tian111 发表于 2021-8-14 19:00 | 显示全部楼层
更重要的是,不用任何外部电路,就一个最简系统就可以完成。