关于电快速脉冲群抗扰度测试

[复制链接]
4813|4
 楼主| 易孟良 发表于 2021-9-6 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大牛做过电快速脉冲群抗扰度试验,对于一个24V供电,0~10V输出的模拟传感器,在做脉冲群试验时,对0~10V输出进行监测的示波器是直接接到信号输出端还是需要用一个退藕网络对0~10V信号进行隔离后再接示波器?谢谢!!

评论

我们当年的0-10V信号直接接到伺服中的,伺服是模拟量伺服  发表于 2021-9-6 17:14
steelen 发表于 2021-9-7 16:14 | 显示全部楼层
用一个退藕网络对0~10V信号进行隔离后再接示波器
 楼主| 易孟良 发表于 2021-11-12 16:45 | 显示全部楼层
steelen 发表于 2021-9-7 16:14
用一个退藕网络对0~10V信号进行隔离后再接示波器

请问这个退藕网络有具体型号吗?电磁退藕钳?
steelen 发表于 2021-11-16 09:40 | 显示全部楼层
肯定不是电磁退藕钳,具体型号我不记得了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

6