公司量产机型,量产有1年多了,月均千台,其中一块主板用的STM32F051C8T6, 近来发现了一个关于STM32单片机的罕见问题(不确定以前时候也出现过只是没发现),电源电压正常都在3.3V,但是单片机所有AD输入口(每个板子用到4个AD口)的电压都变成2.8V左右,大约每100台会有一台出现此问题,见下图:WENDU2接单片机AD输入口,CN10端子断开不接任何东西,R65上端测试正常为3.3V,R65下端就变成了2.8V,造成ADC测试不准确,特别是满量程最高只能到2.8V, 好像单片机内部有电阻,又或者像AD模块损坏,请问有人遇到过这种现象吗,已经确定是芯片损坏,因为换过芯片问题解决,就是想知道可能是什么原因造成的芯片损坏?
现在我怀疑的点有以下:
1 PCB供应商采购了非正品单片机,因为近来STM32缺货厉害,供应商曾经跟我们说过他们也是到处采购,不确定来源的可靠性
2 PCB供应商生产设备或者生产过程中生产工艺对芯片造成了损伤
3 电路硬件存在缺陷,唯一一个怀疑点是有几个单片机引脚没有保护直接使用了,如下图(TDS_PIN2,TDS_PIN1直接作为输出口使用控制输出高低电平, 这俩引脚没串电阻保护是为了测试准确性,TDS_VALUE引脚应该串接个大电阻这个确实是疏忽了,不知道影响大吗, CN12这个端子接的是位于一个水罐中的探针),但是单片机内部自带保护钳位二极管,而且出问题的芯片损伤的都是ADC,这两个引脚输入输出正常,所以又觉得不大可能
|