打印

远距离ntc测温电路,

[复制链接]
6787|34
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
taijing33|  楼主 | 2021-10-11 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

左侧端子接入ntc,线长30-100米。程序采用查表法 测温范围0-99度,图中的元件有没有不合适的地方,恳请大家讨论一下。

使用特权

评论回复
评论
鸿飞2022 2021-10-11 16:19 回复TA
外接线太长,屏蔽、双绞是必须的,注意屏蔽层接外壳地,不是电路地。用示波器看看就知道干扰情况了。 

相关帖子

沙发
steelen| | 2021-10-11 09:04 | 只看该作者
R28阻值小了

使用特权

评论回复
板凳
coody| | 2021-10-11 10:37 | 只看该作者
R28用1K~10K,注意修正长引线电阻的影响。长引线必然会有干扰,使用数字滤波处理一下(主要是工频干扰)。

使用特权

评论回复
地板
coody| | 2021-10-11 10:37 | 只看该作者
另外,使用带屏蔽层的导线会比较好。

使用特权

评论回复
5
海洋无限| | 2021-10-11 13:06 | 只看该作者

使用特权

评论回复
6
ezcui| | 2021-10-11 15:34 | 只看该作者
线长30-100米,有无影响?

使用特权

评论回复
7
lrhsx33| | 2021-10-11 16:22 | 只看该作者
没什么大问题,线不要断就行。
建议NTC选择100K 25度的。

使用特权

评论回复
8
R2D2| | 2021-10-11 17:42 | 只看该作者
ezcui 发表于 2021-10-11 15:34
线长30-100米,有无影响?

NTC电阻那么大,用你的脚后跟想想有无影响?

使用特权

评论回复
9
Gavin3389| | 2021-10-11 17:45 | 只看该作者
这就是所谓的远距离?
我服~

使用特权

评论回复
10
fzyuan| | 2021-10-11 17:57 | 只看该作者
本帖最后由 fzyuan 于 2021-10-11 18:00 编辑

NTC的回路中不宜接有TVS、二极管等非线性器件,否则抗干扰能力极差(这个最重要)。
线缆的绝缘很重要。
如果能采用屏蔽线,那建议采用2芯屏蔽线而不是单芯的。
R27值选用与NTC的R25相同的值,10k应该是一个可以接受的值。
C37的漏电流是有较高要求的。
R28目前的值是没用的,由于U15是高阻的,
故R28的选值应该可以大于R27几倍(3~10倍),并将R28*C38设置为R27*C37的1/2左右。
C38的漏电流同样有较高要求。
R27*C38可以为几百ms的水平。

使用特权

评论回复
11
zyj9490| | 2021-10-11 18:01 | 只看该作者
电流信号传输为佳。

使用特权

评论回复
12
一事无成就是我| | 2021-10-11 18:18 | 只看该作者
电流二线制见到你也无地自容

使用特权

评论回复
13
gx_huang| | 2021-10-11 22:10 | 只看该作者
这个运放跟随,基本是画蛇添足,串联的100R也太小,100m的导线,看看内阻多大,高温时对精度稍有影响。

使用特权

评论回复
14
cjseng| | 2021-10-11 22:54 | 只看该作者
我做过类似的,不过没用运放,直接AD了,距离最远100米,AD的结果转串口用的无线传输

使用特权

评论回复
15
taijing33|  楼主 | 2021-10-12 08:07 | 只看该作者
coody 发表于 2021-10-11 10:37
R28用1K~10K,注意修正长引线电阻的影响。长引线必然会有干扰,使用数字滤波处理一下(主要是工频干扰)。 ...

我程序中 有温度修正功能。

使用特权

评论回复
16
taijing33|  楼主 | 2021-10-12 08:12 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2021-10-11 17:57
NTC的回路中不宜接有TVS、二极管等非线性器件,否则抗干扰能力极差(这个最重要)。
线缆的绝缘很重要。
如 ...

C37我用的普通的电解电容,C38用的普通的瓷片电容,tvs我别的产品中没有使用电压跟随器直接到单片机 很多没有焊接的,也没发现单片机io坏掉,反而是由于tvs坏掉而造成测温故障。新的板子由于板子较大,加了电压跟随器。

使用特权

评论回复
17
taijing33|  楼主 | 2021-10-12 08:13 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2021-10-11 18:01
电流信号传输为佳。

成本限制啊,。电流信号不现实的,这样两根线加一个探头就能测温了,。

使用特权

评论回复
18
taijing33|  楼主 | 2021-10-12 08:17 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2021-10-11 22:10
这个运放跟随,基本是画蛇添足,串联的100R也太小,100m的导线,看看内阻多大,高温时对精度稍有影响。 ...

ntc的延长线一般选用0.2或者0.3mm的铜线。估算了一下线阻大约是17欧姆。我以前的产品确实是没有用电压跟随的,直接到单片机io。如果直接到单片机io,现在的串联电阻100欧姆那个应该选用多大的合适?

使用特权

评论回复
评论
zyj9490 2021-10-12 09:30 回复TA
还不是线损的问题,(可以用校正方法可消除),是干扰的问题。 
19
fzyuan| | 2021-10-12 08:48 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2021-10-11 17:57
NTC的回路中不宜接有TVS、二极管等非线性器件,否则抗干扰能力极差(这个最重要)。
线缆的绝缘很重要。
如 ...

有在坛里混了20年的顶级屁,不明白为什么我会反对在这样的接口放置非线性器件(TVS、二极管之类)。
如果有幅度超过正负2V(或更大)脉冲干扰耦合到传感器(含30~100m线),在C38上,这个干扰将如何体现?

1. 如楼主一样加了SMAJ18A,那么这个干扰的残留就是一个正电压,因为负向脉冲被TVS吸收了一部分,而正向的完全进入下一环节了,这样它们正负向残留的电压的平均值就不为0了。
2. 如果端口完全没有TVS这类非线性器件的钳位,那么通过后面的滤波,干扰的正负向平均电压就是0。

所以,如果非常担心外部有强大的干扰能够穿透R27、R28损坏电路器件,那至少应该把D5换成一个双向TVS,且钳位值应高于VCC。
然而,在传感器及其引线有良好绝缘的情况下,有C37、C38在,除非雷击,我想很少有干扰能穿透R27、R28的。

使用特权

评论回复
20
叶春勇| | 2021-10-12 09:12 | 只看该作者
楼主用的啥型号ntc?

使用特权

评论回复
评论
taijing33 2021-10-12 11:19 回复TA
25度 10K 3950 
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

162

主题

364

帖子

3

粉丝