打印
[其它应用]

相互干扰

[复制链接]
6622|27
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
huanghuac|  楼主 | 2021-10-13 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相互干扰会产生什么后果呢?
使用单片机内部A/D,数字地和模拟地不分开

使用特权

评论回复
沙发
ousj| | 2021-10-13 22:05 | 只看该作者
如果二者不分开,主要是模拟信号会对数字信号产生干扰,导致采集到的数据发生跳变,甚至完全不对

使用特权

评论回复
板凳
juventus9554| | 2021-10-13 22:07 | 只看该作者
嗯,数字地和模拟地分开主要是为了防止干扰,不过我们一般采用单点接地,就是说最后还是连在一起的

使用特权

评论回复
地板
dingy| | 2021-10-13 22:09 | 只看该作者

如果实在分不开,就彻底别分。
如果保证不了单点接地,多点接地组成了回路还不如所有的地都接一起。

使用特权

评论回复
5
supernan| | 2021-10-13 22:11 | 只看该作者
数字抗干扰能力好,模拟信号抗干扰能力弱。尽量分开,否则AD采样结果不稳。如果是单片机的话确实是模拟数字一起的...不妨做个外部的AD...赞成楼上的采用多点接地....

使用特权

评论回复
6
wyjie| | 2021-10-13 22:13 | 只看该作者
数字电路开关瞬间有个瞬变电流,这个电流流入电源地平面,如果电源地平面电阻不为零,那么就会出现电压。而这个电压就是干扰源。

使用特权

评论回复
7
zwll| | 2021-10-13 22:15 | 只看该作者
采取一点接地,但不建议用磁珠或者0欧电阻,特别是不建议用电感。不然两地间存在压差。

使用特权

评论回复
8
chuxh| | 2021-10-13 22:18 | 只看该作者
模拟信号更敏感一些,数字信号更坚强一些。数字的TR越小,干扰越强。一般都是怕数字干扰模拟。而非模拟干扰数字

使用特权

评论回复
9
chenjunt| | 2021-10-13 22:20 | 只看该作者
我觉得一般情况下,所谓数字模拟地无需分开。干扰主要来自于电感性干扰,时刻关注要为每条信号线提供就近的地回路

使用特权

评论回复
10
huangchui| | 2021-10-13 22:22 | 只看该作者
如果把地分割,则很容易使很多信号线的返回路径被生生砍断,电流不得不绕更远的路回来,使回路截面积增大,更容易干扰和被干扰。

使用特权

评论回复
11
yszong| | 2021-10-13 22:24 | 只看该作者
如果采样的精度不高的话可以不分开,若精度要求较高,则要分开,因为不同的地的电位是不一样的,不是绝对的0V

使用特权

评论回复
12
zhanghqi| | 2021-10-13 22:30 | 只看该作者
采用多点接地 设计PCB时要注意走线的地线的安排很关键的

使用特权

评论回复
13
renyaq| | 2021-10-13 22:32 | 只看该作者
相互干扰的结果就是转换的数据经常出错。模拟地和数字地最终还是要接到一起的,电源和地分不开虽然不好。但是在布线时,分开走线、滤波还是比直接连载一起好

使用特权

评论回复
14
xxrs| | 2021-10-13 22:34 | 只看该作者
这个要看PCB的电源布局,数字电路的电流和它的电压是一样的,一般都类似方波型的,如果数字电流回路经过了模拟电流的回路,可能会让参考地浮动,导致你的测量不准!

使用特权

评论回复
15
happy_10| | 2021-10-13 22:37 | 只看该作者
学习啦!模拟地和数字地最终还是要接到一起的,电源和地分不开虽然不好

使用特权

评论回复
16
zhuhuis| | 2021-10-13 22:40 | 只看该作者
感觉采用多点接地确实是不错的方法!!!

使用特权

评论回复
17
lizye| | 2021-10-13 22:42 | 只看该作者
数字抗干扰能力好,模拟信号抗干扰能力弱。应该尽量分开,否则AD采样结果不稳。

使用特权

评论回复
18
NJZR| | 2021-10-13 22:43 | 只看该作者
直接接一起,注意降低地线阻抗,AVDD退耦电容靠近AVDD和AGND管脚

使用特权

评论回复
评论
NJZR 2021-10-14 19:15 回复TA
强调一下,我说的就是标准答案,楼主按我说的做不会有错的。 
19
chenho| | 2021-10-13 22:44 | 只看该作者
我觉得数字地和模拟地没必要分开。。。

使用特权

评论回复
20
huwr| | 2021-10-13 22:47 | 只看该作者
只要电势一样,同时接地应该没什么影响吧

使用特权

评论回复
评论
NJZR 2021-10-14 19:24 回复TA
这要看情况,直接接一起没问题的,但是要减小地线阻抗,尤其是与数字地的公共阻抗。通常就是直接连接大面积铺地,如果必须要用过孔接地那么应该各自独立过孔接地,最不好的情况就是电源地与数字地直接连接再通过一段线或共同过孔接地,宏观上看都是地,但数字电路的脉冲电流将在公共阻抗上形成一个小压降,这对高分辨率ADC是致命的。 
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

772

主题

8473

帖子

6

粉丝