[技术讨论] 是我的万用表太烂了吗?

[复制链接]
4914|32
 楼主| 新下级学 发表于 2021-10-19 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统里有单片机和语音板,USB 5V 供电。如果系统直接插到USB上就正常工作。我想看看电流多大,就把电表串在它和 USB +5V 之间,怪事来了!
1、如果电表取 10A 档,仍然正常工作,显示 0.03,也就是 30mA。
2、如果取 200mA 或者更小的档(我的表 10 A 下来就是 200mA 了),语音板就嗡嗡响,不能播放,应该是电压不够了。

请问怎么会这样啊?
谢谢!
yuanzhoulu 发表于 2021-10-20 08:34 | 显示全部楼层
200mA档内阻1Ω,不至于吧,万用表坏了?电阻烧了不是1Ω,电流不是30mA。
二哲科技 发表于 2021-10-20 09:11 | 显示全部楼层
应该是万用表得mA挡位坏了
 楼主| 新下级学 发表于 2021-10-20 09:40 | 显示全部楼层
二哲科技 发表于 2021-10-20 09:11
应该是万用表得mA挡位坏了

我换了一个表,也是同样现像:200mA 档“电压不够”,2A  10A 档正常。
steelen 发表于 2021-10-20 09:48 | 显示全部楼层
200mA挡内阻1欧
串接进去可能影响了
ifxz0123 发表于 2021-10-20 10:27 | 显示全部楼层
是不是刚工作的时候瞬间电流太大了,超过了200mA,万用表保护了。而10A挡的时候,没有触发万用表的保护
对卜起zZ 发表于 2021-10-20 10:28 | 显示全部楼层
万用表200MA挡的保险丝烧掉了把
smallfishlb 发表于 2021-10-20 13:31 | 显示全部楼层
最大电流超过200mA了吧
zhangjsh 发表于 2021-10-20 13:34 | 显示全部楼层
两个档位的采样电阻相差100倍,所以,10A档近似看成短接几乎不会对USB产生影响。
ayb_ice 发表于 2021-10-20 13:37 | 显示全部楼层
瞬间可不止30MA,瞬间压降大了,芯片工作不正常,
这种情况很普遍
 楼主| 新下级学 发表于 2021-10-20 13:42 | 显示全部楼层
对卜起zZ 发表于 2021-10-20 10:28
万用表200MA挡的保险丝烧掉了把

但是 200mA 档还是有显示啊
 楼主| 新下级学 发表于 2021-10-20 13:43 | 显示全部楼层
steelen 发表于 2021-10-20 09:48
200mA挡内阻1欧
串接进去可能影响了

谢谢,这个解释最让人信服了。
 楼主| 新下级学 发表于 2021-10-20 13:44 | 显示全部楼层
ifxz0123 发表于 2021-10-20 10:27
是不是刚工作的时候瞬间电流太大了,超过了200mA,万用表保护了。而10A挡的时候,没有触发万用表的保护 ...

我试过用 10A 启动,正常了再拧到200mA,马上就不正常了。可见不是启动电流过大。
steelen 发表于 2021-10-20 13:58 | 显示全部楼层
10A挡转200mA挡瞬间有断电过程
funior 发表于 2021-10-20 14:05 | 显示全部楼层
万用表10A档位内阻远小于200mA档位
ddllxxrr 发表于 2021-10-20 14:13 | 显示全部楼层
楼主莫大惊小怪,我的表还不如你的
逍遥李 发表于 2021-10-20 15:49 | 显示全部楼层
不是有两块万用表嘛,可以设计个小试验:
试试两块表串联,A表10A档,B表200mA档,先短路B表,接通电源,应该是正常能启动的,再短路A表,此时应该仍然正常,然后再断开B表的短路线,把B表接入电路……
zyj9490 发表于 2021-10-20 17:05 | 显示全部楼层
这是传导共模阻抗引起自激。在表笔二端并一个大电容(UF)的非级性电容。可消除。

评论

怎么引入的共模  发表于 2021-10-20 22:30
coody 发表于 2021-10-20 17:58 | 显示全部楼层
原因简单,200mA档采样电阻1欧姆,表笔和插座接触电阻通常还有0.0几欧姆,而你的语音电路有喇叭,电流很大的哦,电源压降就大了。示波器一看便知。
ningling_21 发表于 2021-10-20 18:06 | 显示全部楼层
万用表毫安档有内阻,对电路有影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

254

主题

668

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部