单片机交流采样 求助

[复制链接]
1512|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
yexuan123|  楼主 | 2021-10-26 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yexuan123 于 2021-10-26 17:13 编辑

大家好 我现在做一个功能要采集漏电值   AD采过来的数据应该怎么处理呢 我现在在主循环里一直采样,取最大值和最小值,40ms也就是2个周期进行一次处理 出来的结果浮动特别大 为啥呀。

使用特权

评论回复
yexuan123|  楼主 | 2021-10-26 17:13 | 显示全部楼层
546476177c667d3ea6.png 607466177c6a2da450.png

使用特权

评论回复
LcwSwust| | 2021-10-26 17:16 | 显示全部楼层
"一直采样"这采样率是多少?
"浮动特别大"具体值是多少?能否绘制成曲线?是否用示波器看过波形?

使用特权

评论回复
songchenping| | 2021-10-27 09:19 | 显示全部楼层
需要采集全波还是半波?

使用特权

评论回复
yexuan123|  楼主 | 2021-10-27 10:37 | 显示全部楼层
其实我采样很小了,在WHILE循环里采 没有什么其他时长多的任务  感觉是硬件问题

使用特权

评论回复
yexuan123|  楼主 | 2021-10-27 10:38 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2021-10-27 09:19
需要采集全波还是半波?

采集全波 用最大值减去最小值  

使用特权

评论回复
songchenping| | 2021-10-27 10:53 | 显示全部楼层
yexuan123 发表于 2021-10-27 10:38
采集全波 用最大值减去最小值

半波乘以2不就是差值吗?

使用特权

评论回复