一、施工要求 1、直钢电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢电缆桥架长度超过15m。 应提供膨胀节。 跨接伸缩缝应设置补偿装置,可采用带伸缩缝的桥梁。 2、桥梁与支座之间的螺栓,桥梁连接板上的螺栓没有缺失。 螺母位于桥的外侧。 铝合金桥架与钢支架固定时,有相互绝缘和电化学措施,防止腐蚀。 一般可垫石棉垫。 3、在竖井中穿过不同防火区的桥梁应按设计要求布置,并有防火隔离措施。 电缆桥架敷设在电井内时,可用角钢固定。 如图所示
4.电缆桥架穿过防火墙和消防楼层时,应采取防火隔离措施,防止火势沿道路蔓延;防火隔墙和板应配合土建预留洞口,并在洞口预埋边缘角钢。施工时,根据铺设层数和电缆,采用L50×50×5角钢作为固定架,固定架焊接在边缘角钢上。也可以在土建施工中砌筑或浇筑混凝土时,先制作框架,安装在墙、板中。 二、电缆敷设 电缆的建设应当符合工程建设的相关标准。 1.电缆应在a端和b端方向统一,并按a端和b端依次连接。 2.直埋区域电缆标志的埋设应符合相关标准。 3.电缆余量应符合以下要求: 电缆每端余量不得小于2m,50m以下的分支电缆可不作余量。 室外电缆进入室内的余量不得小于5m。 电缆接续点每端电缆留足一次接续的余量。
三、桥架接地 当设计允许利用桥架系统构成接地干线电路时,桥架的接地应符合下列要求: 从金属电缆槽引入或引出的金属电缆导管及其支架必须可靠接地(PE)或接地(PEN),并必须符合下列规范: 1.金属电缆桥架及其支架的总长度应至少有两根接地(PE)或接零(PEN)干线,这样整个桥架就是一条电气通路。 2.非镀锌电缆盘之间的连接两端连接铜芯接地线,接地线的最小允许截面积不小于4mm2。 3.镀锌电缆盘之间的连接板两端无需跨接接地线,但连接板两端有不少于两个带锁紧螺母或止回垫圈的连接固定螺栓。
4.室外电缆余量应符合以下要求: 电缆每端余量不得小于2m,50m以下的分支电缆可不作余量。 室外电缆进入室内的余量不得小于5m。 电缆接续点每端电缆留足一次接续的余量。 四、电缆防护 1.从电缆槽引出的裸露电缆和从电缆槽到路基区方向盒的电缆应配备与方向盒保护管成一体的保护套管。保护套管应自然弯曲,并满足电缆弯曲半径的要求。 2.在桥架地基表面铺设防水层时,方向电缆箱与信号设备之间的分支电缆应采用钢管保护。 3.穿过电源电缆时,信号电缆应受到保护。 4.电缆桥需要上下桥的固定和保护应符合下列要求: 桥墩上下桥的电缆采用钢槽保护,地下钢槽埋深不小于500mm,地上钢槽采用砖桩保护,砖桩高度不小于2000mm。 固定在箱梁上的电缆槽与固定在桥墩上的电缆槽之间有5毫米至10毫米的间隙。 箱梁与桥墩上的电缆槽平缓连接,其弯曲半径满足电缆弯曲半径要求。 四、支、吊架安装 1.支架和吊架的钢筋应平直,无明显扭曲。下料后,长度偏差应在3毫米以内,切口处不应有卷边或毛刺; 2.钢支吊架应焊接牢固,无明显变形。焊接前,厚度大于4毫米的支架和铁件应倒角,焊缝应均匀光滑,焊缝长度应符合要求,不得有裂纹、咬边、气孔、凹痕和漏焊等缺陷。 3.支架和吊架应安装牢固,确保水平和垂直。安装在有坡度建筑物上的支吊架应与建筑物的坡度和角度一致; 4.禁止焊接和切割钢结构或轻钢龙骨的任何部分; 5.衣架的规格不应小于30 mm× 3 mm扁钢;角钢25mm×25mm×3mm;;; 6.通用吊索应该是一个定型产品,有自己独立的吊装夹具或支撑系统。 7.固定支架之间的距离一般不应大于1.5 ~ 2 m,进出口接线盒、箱、柜、角、弯、变形缝两端及丁字接头三端各500mm范围内设置固定支架。 官网:http://www.jisucx.com 公众号:极速佳
|