打印
[技术讨论]

运放做跟随器不稳定!

[复制链接]
1289|9
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
wzy521|  楼主 | 2022-3-28 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

各位大神,最进在做小电流采样项目,用两个运放做跟随器做电源使用,DAC1和V_DAC2_OUT分别来自单片机和基准源。
J1是连接器,CE和I_AIN0之间是大约2.2M的负载,一共要采集8组,我只画出来其中一组,其他7组相同的电路。AIN0连
接到24位AD采集芯片。现在的问题就是刚开始系统可以正常工作,但是在工作一段时间(工作大约10-20分钟,实际整个
工作时间约30分钟)左右时,AD芯片采集的电压就慢慢下降,我们现有条件只能测到AIN0这里的数据和AD芯片采集的数
据是相符的,说明问题点在于AIN0之前。换个TI的高精度芯片也会出现同样的情况。请大神帮忙各抒己见,帮忙找到核心
问题点,困扰了两周了,谢谢!

使用特权

评论回复

相关帖子

沙发
梦幻人生人| | 2022-3-28 11:24 | 只看该作者
根据现象描述排除后端运放放大和ad芯片问题,目前怀疑是DAC1和V_DAC2_OUT电源问题。测试方法:DAC1和V_DAC2_OUT分别外部给定,观测现象是否重复。问题猜测:可能长时间运行芯片发热电源输出保护。        上面测量前先做一个测试,连接器不接测试端,CE和AIN0 接入2M左右电阻负载,测试系统是否工作正常,排除负载影响。

使用特权

评论回复
板凳
wzy521|  楼主 | 2022-3-28 12:04 | 只看该作者
梦幻人生人 发表于 2022-3-28 11:24
根据现象描述排除后端运放放大和ad芯片问题,目前怀疑是DAC1和V_DAC2_OUT电源问题。测试方法:DAC1和V_DA ...

我们目前用2.2M低温飘高精度电阻来模拟负载测试几天都没问题,但是只要用上实测就会出现我上述问题;而且
DAC1和V_DAC2_OUT用示波器抓一直很稳定;第二个就是芯片输出只有几百nA左右,用手摸了一下没啥温度啊!

使用特权

评论回复
地板
梦幻人生人| | 2022-3-28 12:25 | 只看该作者
wzy521 发表于 2022-3-28 12:04
我们目前用2.2M低温飘高精度电阻来模拟负载测试几天都没问题,但是只要用上实测就会出现我上述问题;而且 ...

那问题比较严重了,问题出现在负载上。首先建议8路负载2M的电阻都接上测试,排除主板问题。如果是负载的问题要具体分析了,没有具体信息没法解决。

使用特权

评论回复
5
xch| | 2022-3-28 12:39 | 只看该作者
本帖最后由 xch 于 2022-3-28 12:41 编辑

Vdac1  不会漂吗?  没采集VDAC1 作为补偿?
作为测量系统,系统核心基准是谁? 似乎有3个基准,DAC,VREF,ADC 3基准?

使用特权

评论回复
6
xch| | 2022-3-28 12:43 | 只看该作者
这里两跟随器直流偏置都没平衡补偿啊!

使用特权

评论回复
7
wzy521|  楼主 | 2022-3-28 13:33 | 只看该作者
xch 发表于 2022-3-28 12:39
Vdac1  不会漂吗?  没采集VDAC1 作为补偿?
作为测量系统,系统核心基准是谁? 似乎有3个基准,DAC,VREF,A ...

的确是三个基准源,基准源不是唯一,这个会有影响吗?我这边飞割线试下!

使用特权

评论回复
8
wzy521|  楼主 | 2022-3-28 13:39 | 只看该作者
xch 发表于 2022-3-28 12:43
这里两跟随器直流偏置都没平衡补偿啊!

是的   都没加补偿,我这边把负反馈换上一个大电阻试试!

使用特权

评论回复
9
xch| | 2022-3-28 15:31 | 只看该作者
wzy521 发表于 2022-3-28 13:33
的确是三个基准源,基准源不是唯一,这个会有影响吗?我这边飞割线试下! ...

你这个测量系统应该是有追求的。
应该事先做过误差分析。

使用特权

评论回复
10
xch| | 2022-3-28 15:33 | 只看该作者
wzy521 发表于 2022-3-28 13:39
是的   都没加补偿,我这边把负反馈换上一个大电阻试试!

运放正/负输入端等效对地输入直流电阻应当平衡相等

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

13

主题

63

帖子

0

粉丝