[无线通信]

如何快速构建DCS无线监测系统?

[复制链接]
872|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
我又回来了|  楼主 | 2022-4-9 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCS控制系统,对于没有经手过的人员来说十分神秘,只要做过,就没那么难,现在,就简要梳理一下,DCS系统的组态、步骤和基本思路。
确认DCS厂家                     
拿到项目后,要确认DCS控制系统的类型及供货厂家。了解DCS的硬件和软件的性能,一般厂家会组织培训。根据设计院提供的初步点数,确定DCS卡件数量,一般不少于30%的余量。
点表整理
点表整理根据设计院提供的相应图纸,分单元整理点表,一般整理在EXCEL表中,包括位号、名称、信号类型、量程、单位、报警值(如果有的话),统计I/O点数。
I/O通道分配
根据DCS厂家提供的卡件类型具体分配DCS的I/O通道,根据测点的类型分配到具体通道中来,一定仔细,不要出错。
80ea3deedeed63264efa6ed77d0a91ed-sz_38105.png
根据I/O点数完成硬件配置
不同品牌的DCS系统硬件配置不同,但配置思路和方法是相同的:DCS系统硬件都是根据现场准确需求和DCS系统I/O点数来确定的。DCS系统硬件配置需要完成以下内容:
与控制有关进行冗余配置是提高DCS可靠性的重要手段,DCS系统冗余通常包括电源冗余、控制器冗余、通信冗余、操作站冗余和DCS系统I/O板卡冗余;
插件的配置根据系统的要求和控制规模配置主机插件(CPU插件)、电源插件、I/O插件、通信插件等硬件设备;
DCS系统机笼用于安插DCS卡件模块,不同厂家的DCS系统机笼配置要求各不相同,但基本都是按照卡件数量配置相应的机笼,卡件数量固化下来后就可统计出机笼数量;
DCS机柜用于安置各种插件、机笼和中间继电器等,DCS机柜常见尺寸为2000*800*800mm,机柜数量是根据安装的插件、机笼和中间继电器等设备的尺寸和数量来决定。
e4c20e3f79ad65ad5234360e34e3d80d-sz_147826.png
软件安装
一般由DCS厂家的人员来进行安装,检查配置,启动系统,只作好配合即可。
根据点表作下位组态
根据DCS厂家提供系统,启动组态软件;
将点表和相应的通道对应起来,千万别出错;
根据控制方案组态PID调节回路;
组态纯显示回路;
组态开关量控制回路及小的联锁回路,如泵的启停;
有顺序控制,组态顺控部分;
第三方设备的MODBUS通讯。
DCS显示控制画面
这部分很重要,用户看到的是画面,其他看不到。拿到DCS流程图,多看几遍,基本弄通物料流向和过程,再与甲方用户沟通,那几部分放在一个显示面上。
在系统画面组态软件中先把画面画出来,再联系甲方工艺人员一块修改画面,直至满意为止。为了提高效率,尽量选用子图的模式。
至此,一套完整的DCS系统基本建立起来,随着,调试的过程中不断完善,最终形成一套完整的DCS 系统。
d5d2234260f45254ac8a39042dff6679-sz_133837.png
实际应用展示
化工生产车间循环利用系统流量DCS无线监测系统应用
化工行业是我国国民经济的支柱产业之一,同时也是一个高污染高投入的行业,随时可能面临能源及原材料危机。随着循环经济的推广与实施,结合化工行业本身特点,从循环经济的3R原则(减量化、再使用和再循环)入手,通过实施清洁生产和环境管理体系,积极利用生态工业技术和设备,设计和改造工艺流程,变成无废、少废的生态工艺,使上游产品所生产的废物成为下游产品的原料,在企业内部实现物质的闭路循环和高效利用。
无线解决方案 ▼
ff5df6ea576a39d1a59e2dcd69af4067-sz_208669.jpg
这一过程中各类工业废气、废水的流量则需要实时监测,汇总到工厂的DCS系统中进行综合决策处理。因涉及两个大型工厂,流量计分布在厂区各处,所以用户采用无线的方式将流量计所采集到的工业废水/气数据传输到DCS系统监测。可使用无线模拟量传输装置DTD110FUY来完成该需求,节省施工周期,功耗低,节能环保,自组网通讯,数据安全性得以保障。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

227

主题

243

帖子

2

粉丝