打印
[控制总线]

PROFIBUS从站设备与西门子S7-1500快速连接的通讯方法

[复制链接]
2598|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
bjwljs|  楼主 | 2022-5-26 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WL-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINETPROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。PROFINETPROFIBUS网关WL-PBM-PN设置:
1、安装设置软件PROFIBUSStudio,打开PROFIBUS Studio软件,导入PROFIBUS设备的GSD文件:
2、首先用PROFINETPROFIBUS网关配置软件新建工程;
3、配置PROFINETPROFIBUS网关的PROFINET从站参数以及PROFIBUS主站参数;
4、配置PROFINETPROFIBUS网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称);
5、设置PROFINETPROFIBUS网关作为DP主站的参数;
6、添加PROFIBUS-DP从站;
7、添加从站所需功能;
8、生成程序;
9、下载程序到网关;
10、设置PROFINETPROFIBUS网关的网络组态,浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFINETPROFIBUS网关的GSD文件到博图;
11、将模块添加进网络视图中,设置PROFINETPROFIBUS网关的IP和设备名称;
12、注意:PROFINETPROFIBUS网关的IP地址及设备名称要与PROFINETPROFIBUS网关配置软件中保持一致;
13、双击PROFINETPROFIBUS网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度;
14、组态完成后进行下载,并对对应的IQ地址进行读写即可。进行下载,下载成功后将PROFINETPROFIBUS网关模块重新上电即可,重新上电后PROFINETPROFIBUS网关的PWRSYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断,监控两边数值显示数据交换成功。
以上是通过PROFINETPROFIBUS网关将PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络的方法案例分享,希望大家一起交流、探讨。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

9

主题

9

帖子

0

粉丝