用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位

[复制链接]
2861|16
 楼主| huangchui 发表于 2012-4-7 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
jlyuan 发表于 2012-4-7 18:55 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
jiajs 发表于 2012-4-7 18:57 | 显示全部楼层
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
zhenykun 发表于 2012-4-7 18:57 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
spark周 发表于 2012-4-7 18:58 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
zhanghqi 发表于 2012-4-7 18:58 | 显示全部楼层
这样可以把ARM的控制、通信以及DSP 对信号的分析和处理这些优势能够有机地结合起来。
 楼主| huangchui 发表于 2012-4-7 19:01 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
jlyuan 发表于 2012-4-7 19:01 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
jlyuan 发表于 2012-4-7 19:02 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
dengdc 发表于 2012-4-7 19:03 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
heweibig 发表于 2012-4-7 19:04 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
wuhany 发表于 2012-4-7 19:04 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
lizye 发表于 2012-4-7 19:05 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
jiahy 发表于 2012-4-7 19:05 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...

单片机低压复位吧~~~
 楼主| huangchui 发表于 2012-4-7 19:06 | 显示全部楼层
嗯,分析的很到位啊
 楼主| huangchui 发表于 2012-4-7 19:06 | 显示全部楼层
先结贴了
tianli1980 发表于 2012-4-13 16:40 | 显示全部楼层
楼主到底是采用什么方法解决的呀,是干扰问题吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

918

主题

12323

帖子

4

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部