打印
[无线通信]

三菱PLC若想实现简单CPU通讯,需要具备哪些条件?

[复制链接]
1837|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
以太网不是一种具体的网络,是一种技术规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10 Base T以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。直扩的无线以太网可达11Mbps,许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信,开放性最好。
无线网,现在分为两种,一种是现在的3G无线,另一种是无线局域网,3G可以不受地点的限止,无线局域网,受范围的限止,无线局域网是通过路由器发射信号,用无线局域网卡接收信号,有效距离为100M,如果在传输过程中,有阻碍物,会相应减少。
下面,我们就以三菱FX5u-32MR PLC为例,介绍两台FX5u-32MR PLC以太网简易连接下的以太网无线通讯实现过程。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419M,作为实现无线通讯的硬件设备。无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过日系PLC专用无线通讯终端DTD419M,即可直接替换PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现无线通讯。
无线网络图 ▼
■ 测试设备与参数
● 三菱PLC型号:FX5u-32MR × 2台
● 硬件设备:DTD419MA × 2块
● 主从关系:1主1从
● 通讯接口:RJ45接口
● 通讯协议:简单CPU通讯
● 供电:12-24VDC
● 传输距离:100米,1KM
■ DTD419MA主要特征:
◆ 可以直接代替有线以太网线,实现无线组网;
◆ 支持三菱MELSOFT连接、MC、BCNetTCP、Scoket、Modbus TCP等通讯协议;
◆ 全数字无线加密传输方式,不插卡无运行费用;
◆ 无需更改程序,即插即用,自适应接口协议;
◆ 二十年工业现场运行经验,确保无线设备在各种工业恶劣环境长期运行。
■ 接线方式
用一根通讯线,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。
■ 设备组态
1.新建工程
2.打开参数-FX5UCPU-模块参数-以太网端口
3. 设置主PLC的IP地址
4. 简单PLC通信设置
5. 主PLC通讯设置
(192.168.1.100的X0到X17)传输到(192.168.1.101的Y0到Y17)
(192.168.1.100的D0到D6)传输到(192.168.1.101的D10到D16)
(192.168.1.101的X0到X17)传输到(192.168.1.100的Y0到Y17)
(192.168.1.101的D20到D26)传输到(192.168.1.100的D20到D26)
6. 主PLC赋值:给D0-D6赋值
7. 设置另一台PLC的IP地址
8. 另一台PLC通讯设置
9. 另一台PLC寄存器赋值
■ 测试方法
1. 2台PLC的之间可以通过X点控制另外1台PLC的Y点输出
2. 监控相应寄存器的值

使用特权

评论回复
评论
王栋春 2022-9-2 10:03 回复TA
@我又回来了 :wangdongchun79@163.com,谢谢! 
我又回来了 2022-9-2 09:01 回复TA
@王栋春 :获取详细资料,请添加QQ:1259483795或微信:DTD433M。也可以直接留下你的邮箱,我们发给你。 
王栋春 2022-8-19 22:38 回复TA
期待详细资料分享。 

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

300

主题

316

帖子

3

粉丝