关于AD采样通道错位的讨论。

[复制链接]
2611|2
 楼主| 早期的虫子 发表于 2012-4-12 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
将采样周期设置为55.5周期时,发现10ms采集出来的数据为2647次。明显不对。看手册才明白,AD的时钟必须小于14MHZ。而系统默认的AD时钟(72MHZ主频)为36MHZ,如果采用默认的36MHZ,并且采用连续采集的时候,会出现通道错位。
所以 应该在RCC初始化的时候,将AD的时候设置为14MHZ以下。
香水城 发表于 2012-4-12 12:02 | 显示全部楼层
将采样周期设置为55.5周期时,发现10ms采集出来的数据为2647次。明显不对。看手册才明白,AD的时钟必须小于14MHZ。而系统默认的AD时钟(72MHZ主频)为36MHZ,如果采用默认的36MHZ,并且采用连续采集的时候,会出现通 ...
早期的虫子 发表于 2012-4-12 11:55


哪里有什么系统默认的AD时钟
静默 发表于 2012-4-12 12:17 | 显示全部楼层
据说ST的M0在ADC DMA出现通道错位时,有例外产生,**动盼望中.....