打印
[控制方法]

项目实践丨Modbus转Profinet网关连接西门子PLC

[复制链接]
5904|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
bjwljs|  楼主 | 2022-10-8 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 bjwljs 于 2022-10-8 12:55 编辑

本项目实践的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC选用西门子CPU,通过稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010采集IM300电力智能监控仪数据。


1、首先加入 GSD 文件。将Modbus转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;

2、选择Modbus转Profinet网关;

3、将Modbus转Profinet网关配置到 PROFINET 网络中;

4、设置网关在 Profinet 网络中的设备名称与 IP 地址;

5、确认IM300电力智能监控仪用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,长度可根据需要用到的参数总和,以字节为单位;

6、组态设置完成后下载到 PLC 中,设置好电力智能监控仪的参数;

7、本例设置为1号站地址,波特率9600 8数据位一个停止位,无校验;

8、并开始配置 Modbus 参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择 PN2MRM3;

9、配置网关的 IP 地址与设备名称(要与组态软件中保持一致);

10、设置 Modbus 参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等);

11、添加NODE并填写站号;

12、填写智能监从站的寄存器地址如下;

13、以基本电参量地址表为例,该参数支持用03,04功能码读取;

14、以03功能码为例,想读取线电压Uab,Ubc,Uca三个参数,地址分别为40100,40101,40102,因为地址为连续地址,所以可以用一条命令;

15、选择读保持寄存器,起始地址填写为100,寄存器数量3个内催映射地址为0对应博图网关input的起始地址;
字节交换:
如果从站数据需要进行交换,那么可以改成字节交换,寄存器交换,大小端交换等类型。
无响应动作:
如果从站应答超时,那么可以选择保留最后一次数据或者将数据清零。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

9

主题

9

帖子

0

粉丝