打印
[无线通信]

各种型号西门子PLC所支持的通信协议小结

[复制链接]
1253|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2022-12-26 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子PLC有4大类,几十个型号类型,PLC不同所支持的通讯协议也不相同。
按照大类型来划分,具体可分为串口协议和以太网通信协议两大类。
串口协议主要有:MODBUS RTU 通信协议;PROFIBUS 通信协议;USS通信协议;PPI通信协议;MPI通信协议;自由口。
以太网通信协议主要有:MODBUS TCP/IP 通信协议;OPC 通信协议;ISO-ON-TCP通信协议;UDP通信协议;PROFINET通信协议;S7协议。
按照具体型号来划分,具体可分为S7-200系列和S7-300\400系列两大类。
S7-200系列支持的协议有:PPI、MPI、PROFIBUS、以太网、S7协议、AS-INTERFACE、USS、MODBUS、自由口。
S7-300\400系列支持的协议有:MPI、PROFIBUS、ETHERNET网、ISO协议、ISO-ON-TCP、MODBUS等。
这两大类协议的相同点是同一协议物理传输介质相同。比如S7协议可以使用DP、以太网作为传输介质。不同之处是每个协议都对应不同的组态方式和程序。
下面就给大家展示几个具体协议下的无线通讯案例,来具体说明相关协议的工作原理。
西门子S7-1200与DTD433F无线Modbus通信
基于Modbus RTU协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为S7-1200 PLC,DTD433F作为从站。
测试设备与参数:
1. 硬件环境搭建
主站设备:西门子S7-1200
从站设备:DTD433FC *4台
无线数据终端(主站设备)DTD434MC*1块
2. 测试参数
通讯协议:Modbus RTU协议
主从关系:1主4从
主站通讯接口:Rs485接口
从站接口:模拟信号
威纶通触摸屏与2台S7-200 SMART 无线PPI通信
通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD434M,能够稳定方便地实现无线 PPI网络,无需更改网络参数或原有程序,直接替换有线Rs485通讯。
测试设备与参数:
触摸屏:TK6071IQ × 1台
200SMART型号:CPU SR20 × 2台
无线通讯设备:DTD434MC × 3块
数据线:西门子PLC专用485线 × 1根
触摸屏数据线:触摸屏专用Rs485数据线 × 1根
主从关系:1主2从
通讯接口:Rs485接口(两线制)
组态王与S7-200Smart之间 Profinet无线以太网通信
通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。
测试设备与参数:
西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台
上位机:组态王6.55 × 1台
通讯设备:DTD418MB × 3块
主从关系:1主2从
通讯接口:RJ45接口
通讯协议:Profinet协

使用特权

评论回复
评论
王栋春 2022-12-26 22:34 回复TA
不知坛友能**信捷PLC密码吗/ 

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

303

主题

319

帖子

3

粉丝