测试背景 地点:国外某知名品牌半导体企业,深圳氮化镓实验室 测试对象:氮化镓半桥快充 测试原因:因高压差分探头测试半桥上管Vgs时会炸管,需要对半桥上管控制信号的具体参数进行摸底测试 测试探头:麦科信OIP系列光隔离探头
现场条件 因该氮化镓快充PCBA设计密度很高,阻容采用0402器件,只能采用不是最优方案的同轴延长线连接(通常推荐采用MCX母座连接,可最大限度减少引线误差)。 现场连接图如下:
▲图1:接线现场测试步骤 1.将探头连接10X衰减器,并将衰减器插入同轴延长线; 2.将OIP探头连接示波器第4通道并开机; 3.将示波器对应通道衰减比设置10X,将输入电阻设置为50Ω; 4.给目标板上电;
▲图2:测试场景1
▲图3:测试场景2测试结果 1.Vgs控制电压5.1V左右,信号光滑无任何畸变; 2.上管关断瞬间负冲0.5V左右,在氮化镓器件安全范围; 3.下管关断瞬间引起的负冲在2.2V左右,在氮化镓器件安全范围; 4.Vgs信号上升时间240ns左右。 (以上数据通过截屏读数)
▲图4:测试结果截屏结论 1.目标板设计合理,Vgs控制信号近乎完美; 2.测试显示Vgs信号无任何震荡,共模干扰被完全抑制; 3.OIP系列光隔离探头测试氮化镓半桥上管Vgs,没有引起炸管。
|