打印

直流400V变24V,2kW,有什么好方案?

[复制链接]
2173|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
gaobq|  楼主 | 2012-4-19 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
QQ1838766976| | 2012-4-19 21:15 | 只看该作者
这个要专业的电源设计人员去做了,还要做过大功率的

使用特权

评论回复
板凳
Siderlee| | 2012-4-19 23:29 | 只看该作者
全桥   同步整流

这个主要在全桥的变压器了。。。。2400W啊

没做过  瞎说

使用特权

评论回复
地板
PowerAnts| | 2012-4-20 09:43 | 只看该作者
其实, LLC最适合容性负载, 电池就是一个超级大电容嘛
24V, 同步整流是必须的

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

171

主题

824

帖子

5

粉丝