打印

直流400V变24V,2kW,有什么好方案?

[复制链接]
2257|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
gaobq|  楼主 | 2012-4-19 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.输入400VDC,变成给24V
2.给蓄电池充电,同时也对外供给直流电,对外直接接在蓄电池上
3.功率要求2kW,最要有一点余量,如2.5kW的峰值功率
4.体积尽量小,元器件方便采购
请教各位专家有什么好方案,谢谢!

相关帖子

沙发
QQ1838766976| | 2012-4-19 21:15 | 只看该作者
这个要专业的电源设计人员去做了,还要做过大功率的

使用特权

评论回复
板凳
Siderlee| | 2012-4-19 23:29 | 只看该作者
全桥   同步整流

这个主要在全桥的变压器了。。。。2400W啊

没做过  瞎说

使用特权

评论回复
地板
PowerAnts| | 2012-4-20 09:43 | 只看该作者
其实, LLC最适合容性负载, 电池就是一个超级大电容嘛
24V, 同步整流是必须的

使用特权