打印

捷米特三菱FX3U PLC以太网模块实现与SCADA上位机软件以太网数据采集

[复制链接]
804|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
捷米特三菱FX3U PLC以太网模块实现与SCADA上位机软件以太网数据采集
捷米特JM-ETH-FX支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件(上位机监控组态软件)通过三菱的以太网协议连接。

连接编程软件
捷米特JM-ETH-FX以太网模块支持三菱编程软件 GX Works2 通过以太网对 FX 全系列的 PLC 进行程序的上下载和监视等功能。具体在 GXWorks2编程软件中的使用方式有三种,具体如下:
方式一:适用于 FX3G/3GC、FX3S、FX3U/3UC;
方式二:适用于 FX1N/1NC、FX2N/2NC、FX1S;
方式三:适用于 FX3U/3UC。


适用于 FX3G/3GC、FX3S、FX3U/3UC
捷米特JM-ETH-FX以太网模块适用于 FX3G/3GC、FX3S、FX3U/FX3UC 这些 3 系列的 PLC,以太网连接 FX3UC 为例,说明使用步骤:
1.新建 FX3U/FX3UC工程,双击导航栏中的连接目标:Connection。

2.跳出的选项板后,在计算机侧选择双击“EthernetBoard”选项,随后提醒中点击“是”;在可编程控制器侧双击“PLC Module”;

3.在随后的跳出的设置中,点击“搜索网络上的 FXCPU(S)”后,会搜索到 捷米特JM-ETH-FX所连接的 FX3UC。
按图中标号依次选择后,最后点击确认;

4.在上述中选择好IP地址后,点击“通信测试”,即可提示与FX3UCCPU连接成功。

5.随后即可“在线”选项栏中,进行 PLC的读取、写入和监视等操作。

适用于 FX1N/1NC、FX2N/2NC、FX1S
捷米特以太网模块JM-ETH适用于全系列的 FXCPU,选择此方式主要针对于 FX1N、FX2N、FX1S 系列的 PLC 使用。以 FX2N为例,说明使用步骤:
1.新建 FX2N/FX2NC 工程,双击导航栏中的连接目标:Connection

2.跳出的选项板后,在计算机侧选择双击“EthernetBoard”选项,随后提醒中点击“是”;在可编程控制器侧双击“GOT”;
3.在随后的跳出的设置中,在 IP地址中输入模块的 IP地址,在端口号中输入模块的端口号。按图中标号依次选择后,最后点击“确认”;

4.在上述中选择好IP地址后,点击“通信测试”,即可提示与FX2NCCPU连接成功。

5.随后即可“在线”选项栏中,进行 PLC的读取、写入和监视等操作。

适用于 FX3U/3UC
捷米特JM-ETH以太网模块适用于 FX3U/FX3UC 系列 PLC,以接 FX3UC 为例,说明使用步骤:
1.新建 FX3U/FX3UC工程,双击导航栏中的连接目标:Connection。

2.跳出的选项板后,在计算机侧选择双击“EthernetBoard”选项,随后提醒中点击是;在可编程控制器侧双击“EthernetModule”;

3.在随后的跳出的设置中,在IP地址栏输入模块的IP地址,点击“确认”;

4.在上述中选择好IP地址后,点击“通信测试”,即可提示与FX3UCCPU连接成功。

5.随后即可“在线”选项栏中,进行 PLC的读取、写入和监视等操作。



使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

27

主题

27

帖子

0

粉丝