打印
[无线通信]

Profinet协议下,组态王与200smart能否建立以太网通讯?

[复制链接]
541|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2023-2-7 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要建立组态王软件与S7-200Smart之间 Profinet无线以太网通信,需要采用西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过DTD418M即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。
测试设备与参数:
西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台
上位机:组态王6.55 × 1台
无线通讯终端:DTD418MB × 3块
主从关系:1主2从
通讯接口:RJ45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:Profinet协议
传输距离:100米,1KM
接线方式:
1. 上位机与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
2. PLC与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。
配置组态王TCP驱动文件:
1.打开相关文件夹
2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开
组态王配置:
1. 创建一个工程,输入名称,点击“是”
2. 点击设备选择S7—200TCP驱动
3. 输入逻辑名称
4. 选择任意串口或者默认
5. 设置200SMART PLC IP地址
6. 默认参数
设置组态王画面:
1. 数据词典—定义变量
2.画面—创建一个新画面
3.关联变量
PLC程序的下载:
1. 编写一个启停程序
2. 下载程序到PLC
测试方法:
1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王上监测Q点输出。。
2、给PLC的I点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册