在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,用触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以MCGS触摸屏和2台西门子S7-1200为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线Profinet通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。 一、方案概述 本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD418M,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现Profinet协议下无线以太网通讯。 二、测试设备与参数 西门子PLC型号:S7-1200 × 2台 触摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1台 无线通讯终端:DTD418MA × 3块 主从关系:1主2从 通讯接口:RJ45接口 供电:12-24VDC 通讯协议:Profinet协议 传输距离:100米,1KM 三、接线方式 触摸屏与DTD418M接线 用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入MCGS触摸屏的RJ45接口。 PLC与DTD418M接线 用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。 四、触摸屏配置 1.文件-新建工程 2.设备窗口-设备工具箱-通用TCP/IP设备-Siemens-1200 3.设置IP地址 4.每台设备的变量的添加 5.画面制作 五、PLC简单配置 1.地址配置 2.链接机制 3.简单程序编写(源代码中已编写好) 用M点驱动响应的Q点输出。 4.程序下载 2台PLC的IP分别设置192.168.2.12和192.168.2.13 将程序下载到PLC。 六、测试方法 1、用触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在触摸屏上监测Q点输出。 2、给PLC的I点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。
|