[APM32F1] 极海APM32F103C8 ADC测量数值异常问题

[复制链接]
1067|11
 楼主| 专注于嵌入式 发表于 2023-3-25 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC工作在同步规则同步注入模式,规则组TIM3触发,注入组TIM比较触发。ADC规则组AIN1,注入组AIN2。ADC2规则组AIN3,注入组AIN4.其中AIN3通道数值异常,不是正常的预期值。差距很大。当把AIN3,AIN4分别用ADC1测量时,是正常的。ADC2测量AIN3就不对。
uytyu 发表于 2023-4-12 21:19 | 显示全部楼层
这个定时器和ADC没有结合过的 。
loutin 发表于 2023-4-12 21:50 | 显示全部楼层
使用ADC采样换算的电压与实际测量的电压值有较大偏差。
hearstnorman323 发表于 2023-4-12 22:09 | 显示全部楼层
这个是不是通道之间存在干扰呢              
mmbs 发表于 2023-4-13 15:50 | 显示全部楼层
你是怎么配置的ADC功能呢              
uptown 发表于 2023-4-13 20:56 | 显示全部楼层
ADC采样电压采样值异常偏高如何解决?
ulystronglll 发表于 2023-4-13 21:21 | 显示全部楼层
为什么不使用ADC和DMA呢?              
zerorobert 发表于 2023-4-13 21:32 | 显示全部楼层
单片机处理的问题了。              
jimmhu 发表于 2023-4-13 22:02 | 显示全部楼层
ADC 电流检测未校准导致测量值异常
biechedan 发表于 2023-4-13 22:21 | 显示全部楼层
不一样参考电压不准会直接导致测出的电压数值不准确
abotomson 发表于 2023-4-13 22:46 | 显示全部楼层
直接采样多次测量,取平均值得方法。  
kkzz 发表于 2023-4-13 22:57 | 显示全部楼层
看看电源的纹波的大小吧               
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

57

主题

569

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部