本方案是基于Modbus RTU协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为组态王,从站为两台三菱FX5U PLC。在工厂里,组态王和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备,来解决组态王与PLC之间的通讯问题。 无线网络图 ▼ 通过DTD435MC方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。 测试设备与参数: ·主站设备:组态王 ·从站设备:三菱FX5U PLC *2台 ·无线通讯终端:DTD435MC *3块 ·主从关系:1主2从 ·主站通讯接口:Rs232接口 ·从站通讯接口:Rs485接口(两线制) ·通讯参数:9600,8,N,1 ·供电:9-24VDC ·传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM 接线方式: 1.PC端与达泰无线设备的接线 PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口与 PC 串口连接。 2.PLC与达泰无线设备的接线 第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自带的RDA与SDA端口; 第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自带的RDB与SDB端口。 组态王主站设置: 打开“组态王例程”文件夹 1. 建立设备 有2个从站,地址分别是1和2 2.数据词典的建立 3.画面的建立 4.数据关联 三菱PLC从站设置: 1.PLC的设置 将PLC和电脑通过以太网连接,打开三菱PLC编程软件,选择“连接目标—以太网直接连接—通讯测试” 2.PLC站号的设置 选择“参数—模块参数—485串口” 【基本设置】菜单下选择MODBUS协议和串口参数的设定 【固有设置】菜单下只需要设置本站号(从站地址) 3.将程序下载到PLC 无线通讯测试: 通过组态王画面按钮改变Y点的状态,看对应PLC的Y点是否有输出,如果有输出,表示通讯正常。 通过改变PLC上的X点的状态,在组态王上看对应的X点状态是否和PLC一致,如果一致,表示通讯正常。
|