打印

多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配

[复制链接]
435|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
河北稳控科技多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配

寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。
单个数字传感器占用的通道数量与具体的传感器类型有关,例如:每个激光测距仪会占用 1 个通道,而每个双轴倾斜传感器会占用 2 个通道,三轴加速度计会占用 3 个通道。 VSxxx 会根据传感器类型和数量从 DS_CHNUM指定的通道开始依次分配通道寄存器 CHxx。
例如: DS_CHNUM=17;DS_SENSOR=0x0203;MDS_EN=0x0002;MDS01=0x0302;MDS02=0x0C03;表示数字传感器的数据从 CH17 开始占用,外接了单类型数字传感器激光测距仪 3 个+多类型数字传感器 2 类(第 1 类为双轴测斜杆 2 个,第 2 类为静力水准仪 3 个),共 8 个数字传感器,则通道分配见下表。

传感器的数据  
第 1 个激光测距仪 通道 17
第 2 个激光测距仪 通道 18
第 3 个激光测距仪 通道 19
第 1 个双轴测斜杆 通道 20 通道 21
第 2 个双轴测斜杆 通道 22 通道 23
第 1 个静力水准仪 通道 24
第 2 个静力水准仪 通道 25
第 3 个静力水准仪 通道 26

注意:当多类型数字传感器配置为独立发送时,不会占用通道寄存器 CHxx。