robertesth|  楼主 | 2023-4-22 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到过一个问题,在凌鸥找到了解决方法。
LKS32MC08x系列芯片在芯片上电初期,模拟模块不处于最佳工作状态。

5V系统稳定时间比3.3V系统长。LKS08x的初始化代码中新增5V电源检测代码,保证系统初始化阶段的稳定性,提高抗干扰能力。LKS08x库函数默认是添加此段代码。请各位客户,根据各自电源方案选择是否保留此段代码。

void Clock_Init(void)
{
    SYS_WR_PROTECT = 0x7a83;   /* 解除系统寄存器写保护 */
    SYS_AFE_REG5 |= BIT15;     /* BIT15:PLLPDN 开PLL */
   #if  1                                              //5V系统使用
SYS_AFE_REG6 |=(BIT8|BIT9);//配置为3.6V监控,可根据实际配置其它档位:3.6V/3.9V/4.2V/4.5V
while(SYS_AFE_CMP & BIT13);//等待外部5VOK
#endif
    SoftDelay(100);            /* 延时100us, 等待PLL稳定 21.4.17*/
    SYS_CLK_CFG = 0x000001ff; /* BIT8:0: CLK_HS,1:PLL  | BIT[7:0]CLK_DIV  | 1ff对应96M时钟 */
}