设备与设备之间互相通信,需要一座桥梁把二者连接起来,那就是传输通路与通信协议。 传输通路由传输介质与传输接口组成,传输介质可分为有线和无线传输介质两大类。传输接口即通信模块。传输接口常见的有三种RS-232、RS-485和RS-422通信模块。我们通常说到RS-485是指 RS-485通信模块。RS-485BD通信模块BD 特指三菱通信模块。 下面,我们就来演示下,基于三菱专用协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为组态王,从站为三菱FX3U PLC和485BD扩展。采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC-V96,作为实现无线通讯的硬件设备,来解决组态王与PLC之间的通讯问题。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/29aeb8cadccb4dd68437133d9fba76e3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1682904246&x-signature=MLqaUqTCNkakFdN7h%2Fc6fl1phPM%3D)
测试设备与参数: 主站设备:组态王 从站设备:三菱FX3U PLC × 2台 PLC扩展:FX3U-485BD × 2块 无线通讯终端:DTD435MC-V96 × 3块 主从关系:1主2从 主站通讯接口:Rs232接口 从站通讯接口:Rs485接口(两线制) 通讯协议:三菱专用协议 接线方式: 1.PC端与无线设备的接线 PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口与 PC 串口连接。 2.PLC与无线设备的接线 FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5841508a30d74d78bb93ffacf410d8eb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1682904246&x-signature=6odld9ef0UtdIEi9U5I6H%2BZSjKM%3D)
组态王主站设置: 打开“组态王例程”文件夹 1.设备配置 2.数据词典的建立 3.画面的建立 4.数据关联 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/428e6c270d8f42b6b2c9cda0709aea8d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1682904246&x-signature=yfKVGua7IBul7%2BVAqHpu3TxH8JM%3D)
三菱PLC从站设置: 1.PLC参数设置 2.PLC站号设置 一台PLC地址设为01,另外一台PLC地址设为02 3.将程序下载到PLC ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f4a24f484a8544a981e81cc3ce9b988a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1682904246&x-signature=AuW0BI6gBnT0IK5PjcabfXFMS4c%3D)
无线通讯测试: PC端和FX3U分别接1块DTD435MC-V96 通过外部给1号站和2号站X点信号,看组态王对应的点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。 通过组态王上面的按钮给1号站和2号站Y点信号,看FX3U对应的Y点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。
|