想实现西门子PLC通过网口无线采集多处分散IO信号,实际上就是,在Profinet通讯协议下,通过RJ45口,搭建一个西门子PLC与IO模块之间1主多从的无线以太网通讯网络。我们就需要以下几种设备来搭建无线网络: 1.西门子PLC,型号:S7-200Smart × 1台 2.Profinet I/O模块,型号:DT200H × 1台 3.欧美系PLC无线通讯终端,型号:DTD418MB × 2块 西门子200Smart PLC不用过多介绍了,Profinet I/O模块其实就是网口加IO的硬件网关,它具有开关、模拟量、继电器、RS485、RJ45等硬件接口,可用于工业自动化部分IO数据采集网络端口传输。而欧美系PLC无线通讯终端则是一种实现无线通讯的硬件设备,有了它,我们无需更改网络参数和原有程序,也不必了解Profinet协议细节,便可直接替换PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现无线Profinet网络。 无线方案示意图如下: 接线方式如下: PLC与DTD418M接线:用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。 IO模块与DTD418M接线:用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入DT200H I/O模块的RJ45接口。 I/O模块的简单配置如下: 1.首先打开“PROFINET-IO-配置软件 V-1.5.B-1”软件 修改名称和IP地址 2.生成GSDML文件 PLC简单配置如下: 1. 打开STEP软件——GSDML管理——设备名:改成dt4466 IP地址可以用户指定 2.PLC程序编写 测试方法如下: 1.用PLC的I点控制I/O模块对应的输出。 2.给I/O模块的输入信号,控制对应PLC的Q点输出
|