打印
[技术讨论]

0欧共地电阻损坏,请教各路大神

[复制链接]
1242|33
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
gexxing|  楼主 | 2023-8-12 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 gexxing 于 2023-8-18 16:58 编辑

问题是这么回事,最近做了一个使用环形变压器供电的功率板,使用过程中遇到个难解的问题,环形变压器输出是三个独立绕组,然后分别经过整流滤波给负载供电,电路中加了电流检测,所以三个独立功率模块最终通过一个0欧电阻共地了。问题就出现的,任意一个负载短路故障后,对应的0欧电阻有很大概率被击穿,这个问题实在是想不通。。。请教各位大神师傅指点迷津 ,电流路径应该只是这条吧 ,布局缺陷,重新优化设计,下一版能解决,感谢各位大神相助!!

使用特权

评论回复
评论
zyj9490 2023-8-12 21:11 回复TA
通过检测电路与0电阻构成回路。看下电流信号回路。信号回路应以0电阻左侧为基准。 
沙发
LcwSwust| | 2023-8-12 13:04 | 只看该作者
有啥想不通的,不就相当于保险丝么。

使用特权

评论回复
评论
LcwSwust 2023-8-12 13:54 回复TA
@gexxing :那你画一下路径 
gexxing 2023-8-12 13:36 回复TA
回流路径不应该会经过这个0欧电阻啊 
板凳
LcwSwust| | 2023-8-12 13:57 | 只看该作者
负载具体是啥?有没有PCB、实物照片?

使用特权

评论回复
地板
gexxing|  楼主 | 2023-8-12 14:32 | 只看该作者
本帖最后由 gexxing 于 2023-8-12 14:34 编辑
LcwSwust 发表于 2023-8-12 13:57
负载具体是啥?有没有PCB、实物照片?

负载就是个10A直流电机,加了个H桥,有时候运行中0欧电阻都会被烧掉,这个PCB里面如果大电流部分的地载流能力不够会不会导致电流往0欧电阻过去

使用特权

评论回复
5
LcwSwust| | 2023-8-12 14:51 | 只看该作者
gexxing 发表于 2023-8-12 14:32
负载就是个10A直流电机,加了个H桥,有时候运行中0欧电阻都会被烧掉,这个PCB里面如果大电流部分的地载流 ...

哦,说的对。
这电路没有问题,那问题就在别处了。

使用特权

评论回复
6
xch| | 2023-8-12 20:21 | 只看该作者
东施效颦

使用特权

评论回复
7
王栋春| | 2023-8-12 21:59 | 只看该作者

既然三路都是输出18v还共地,为何不搞成一路,单独检测这一路的电流岂不更好?

使用特权

评论回复
8
coody| | 2023-8-12 22:43 | 只看该作者
过流了,才导致烧毁。

使用特权

评论回复
9
春风路过| | 2023-8-13 10:43 | 只看该作者
从图上看不出原因。不过很可能是PCB布线不合理导致的。改下布线应该可以解决。

使用特权

评论回复
10
vikey_zhu| | 2023-8-13 17:57 | 只看该作者
这个GND是哪里来的?

使用特权

评论回复
11
zhangjsh| | 2023-8-13 18:06 | 只看该作者
在0欧姆电阻上还是电源通路,必定有电流通过。过载烧毁是必然的

使用特权

评论回复
12
gexxing|  楼主 | 2023-8-13 18:33 | 只看该作者
vikey_zhu 发表于 2023-8-13 17:57
这个GND是哪里来的?

这个就是信号采集部分的地平面

使用特权

评论回复
13
gexxing|  楼主 | 2023-8-13 18:36 | 只看该作者
王栋春 发表于 2023-8-12 21:59
既然三路都是输出18v还共地,为何不搞成一路,单独检测这一路的电流岂不更好? ...

需要三个负载,检测用的单片机三个ADC引脚,这两部分电路在一个板上,所以才有这个问题

使用特权

评论回复
14
gexxing|  楼主 | 2023-8-13 18:41 | 只看该作者
春风路过 发表于 2023-8-13 10:43
从图上看不出原因。不过很可能是PCB布线不合理导致的。改下布线应该可以解决。 ...

有考虑过大功率部分地线走线有问题,载流能力不够电流会往0欧电阻上跑吗,或者说三个大功率电路地平面电位不一样所以互窜?

使用特权

评论回复
15
gexxing|  楼主 | 2023-8-13 18:44 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2023-8-12 14:51
哦,说的对。
这电路没有问题,那问题就在别处了。

感谢指点

使用特权

评论回复
16
gexxing|  楼主 | 2023-8-13 18:45 | 只看该作者
xch 发表于 2023-8-12 20:21
东施效颦

受教

使用特权

评论回复
17
王栋春| | 2023-8-13 18:47 | 只看该作者
gexxing 发表于 2023-8-13 18:36
需要三个负载,检测用的单片机三个ADC引脚,这两部分电路在一个板上,所以才有这个问题 ...

原来如此,不知楼主找到什么好的解决方法了吗?

使用特权

评论回复
18
春风路过| | 2023-8-13 19:07 | 只看该作者
gexxing 发表于 2023-8-13 18:41
有考虑过大功率部分地线走线有问题,载流能力不够电流会往0欧电阻上跑吗,或者说三个大功率电路地平面电 ...

显然目前不能有定论,信息太少了

使用特权

评论回复
19
xch| | 2023-8-13 20:39 | 只看该作者
如果怕三鹿电流互相影响测量值,ADC 可用差分输入,差分端子直接从采样电阻肚皮下引出即可。

使用特权

评论回复
20
gexxing|  楼主 | 2023-8-13 21:00 | 只看该作者
xch 发表于 2023-8-13 20:39
如果怕三鹿电流互相影响测量值,ADC 可用差分输入,差分端子直接从采样电阻肚皮下引出即可。 ...

现在主要问题是没找到0欧电阻烧坏的原因,电流检测相对来说还是可以的,改善的话用高边检测应该也有效

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

6

主题

41

帖子

0

粉丝