打印
[其他]

ELL-FI液位仪攻克VCM球罐液位测量难题

[复制链接]
450|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
    VCM球罐属比较特殊的容器,由于不允许在球罐上开口和动火,所以不能采用双法兰差压计、超声波液位计等进行液位测量。      
    过去,我厂VCM球罐上使用的为进口钢带液位计,但由于腐蚀和磨损,造成浮子损坏钢带断裂,不能继续使用。在这种情况下,我厂采用差压变送器进行辅助测量。差压法测量是基于两个压力变送器测量值相减的原理。为了下部的压力计在罐底取压,只能将其装在罐底排污管上或装在介质排出口上,极易造成堵塞或开泵后产生负压,从而影响测量精确度。因此,长期以来,VCM球罐液位的测量始终是困扰我企业的一大难题。
    2001年9月至2003年7月,我厂共购买5台西安定华电子有限公司研制并生产的ELL-FI外测液位仪,并分别安装在V401B(2001年)、V401A(2002年)、V421(2003年)上,另有两台在罐区使用。目前,使用最早的液位仪已经历三年时间,经过实际应用,我厂认为,ELL-FI外测液位仪具有三大突出特点:      
    一是该液位仪安装最方便、使用最安全。由于该仪表安装在罐体外部,不需破坏罐体结构,不用在罐体上开孔,安装也不需要动火,只是依靠磁铁将液位仪测量头吸附在罐体外壁上即可。
    二是由于仪表是在罐体外壁进行测量,仪表和被测介质不接触,不仅避免了被测介质对仪表的腐蚀,而且保证介质不会产生“跑冒滴漏”现象,不会对环境造成污染,也不会由于电气元件打火而导致火灾事故的发生。
    三是该仪表达到ExdⅡBT6级防爆、WFⅠ级防腐、IP54级防水要求,因此可在VCM罐区稳定工作。由于ELL-FI外测液位仪为全数字式,不使用强电,不存在仪表的机械磨擦运动,为现场数字显示,模拟4-20mA标准信号输出,仪表是全封闭的,并且与DCS接口方便,因此,该仪表技术可靠,可长周期稳定工作。
    经过使用我们发现,要确保该仪表的准确性和可靠性,仪表测量头与罐体接触得是否严密是关键。由于我厂球罐罐体材质较硬,我们采用手工打磨的方法,进行反复多次打磨,保证了接触面具有较高的光洁度,并在周边涂上硅油,以防止空气中的水分进入接触面,这些措施确保了仪表测量的精确。
    另外,仪表盲区的设定也应引起重视。我单位球罐的使用属于“打满放空”式,当罐体内液体液位低于1/10时,就进入仪表测量的实际盲区,这时仪表不能正常使用。根据我们的经验,我们认为仪表的设定盲区应略大于实际工作盲区为宜。在进入仪表盲区时,液位的测量应辅以差压式液位计进行测量。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

37

主题

37

帖子

0

粉丝