打印
[无线通信]

MCGS昆仑通态触摸屏与Fx5uPLC以太网无线通讯

[复制链接]
2449|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2023-8-21 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,用触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
本方案以MCGS触摸屏和2台三菱FX5u PLC为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
一、方案概述
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过日系PLC无线通讯终端 DTD419MB,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。
无线网络图 ▼
二、测试设备与参数
● 三菱PLC型号:FX5u × 2台
● 触摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1台
● 无线通讯终端:DTD419MB × 3块
● 主从关系:1主2从
● 通讯接口:RJ45接口
● 通讯协议:EtherNet/IP协议
● 供电:12-24VDC
● 传输距离:100米,1KM
三、接线方式
1. 触摸屏与DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入MCGS触摸屏的RJ45接口。
2. PLC与DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。
四、触摸屏配置
1.文件-新建工程
2.设备窗口-设备工具箱-通用TCP/IP设备-FX5_ ETHERNET
3.设置IP地址和端口号
4.每台设备的变量的添加
5.画面制作
五、PLC简单配置
1. 新建工程
2. 设置协议端口号
选择SLMP连接设备左键拖动到下面,设置协议 端口号。要和触摸屏一致
3. 简单程序编写
用M点驱动响应的Y点输出
4. 程序下载
2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15
将程序下载到PLC
六、PLC程序的下载
1. 用触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Y点,同时在触摸屏上监测Y点输出。
2. 给PLC的X点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。

使用特权

评论回复
评论
happypcb 2023-10-19 13:08 回复TA
学习了,感谢分享 

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

233

主题

249

帖子

3

粉丝