打印

交流同步发电机更换AVR自动调压控制器 的疑问

[复制链接]
2166|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
h2so4new0|  楼主 | 2012-5-6 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尊敬的各位高手,我目前在整理编写一台交流同步发电机更换AVR自动调压控制器的文档。收集了很多的资料,目前存在一些疑问恳请各位高手指点迷津。上传的附件里面包含:斯坦福SX460 型AVR 的官方资料,以及上海产的SX460 型AVR 还有网上的资料。其中名为草稿的是我整理的。由于部分资料属于自己翻译的,肯定存在着偏差。
疑问1.当发电机剩磁不足,不能建立电压时,不工作的情况下可以充磁,运行时可以激磁?里面都涉及到使用12v蓄电池,连接二极管保护。
      我想这个12V是充磁还可以 激磁其实只要4V以上就可以了吧。
         连接二极管保护, 充磁 时 我在文档中画的是蓄电池输出正极接二极管,这“保护”仅是防止正负极接反,接到AVR的“XX,X” 断开了自然也没有影响了。激磁 时 我在文档中写的是 励磁线圈两端反接一个二极管防止自感电流冲击AVR。 这个理解对吗?
       这个保护接法和作用我想了很久,但是都不敢确定。
疑问二,稳定调节(STAB):STAB参数,调节过大会使压不稳,太小会使重载时,瞬间电压变化大。
     方法一、使用500型指针表电压表DC档监视磁场F+、F-,调节“ STAB ” 使指针晃动最小。
     方法二、正确的方法是空载运行发电机,缓慢逆时针调整稳定旋钮直到发电机电压开始不稳定。最佳位置或临界阻尼位置就是顺时针调过这一点。即发电机电压稳定但是接近不稳定区域。
     哪种方法更合适 更正确。
疑问三、AVR中的具体结构到底如何?是否都含有PID控制环节, “草稿中”第三部分组成与功能 我大部分是翻译的,肯定存在误解。

sx460-updata.rar

6.87 MB

相关帖子

沙发
h2so4new0|  楼主 | 2012-5-9 21:21 | 只看该作者
坛主啊,怎么没有人关注这个实用工程?我也是花了1周才总结出来的。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

7

主题

27

帖子

0

粉丝