用于 PWM 生成的死区功能仅在计时器的 TIMAx 实例中受支持,而在 MSPM0 设备中可用的 TIMGx 实例中不受支持。
可以对 M0Lx 设备的timx_timer_mode_pwm_edge_sleep项目进行以下更改,以在启动板 (LP-MSPM0L1306) MSPM0L1306上添加低电平有效互补 PWM。
CCACT 在 SYSconfig 中不可用用于配置,因此在 main.c 中添加以下代码
SYSCFG_DL_init();
*(unsigned int *)0x40085854 = 0x00000440;
DL_TimerG_startCounter(PWM_0_INST);
输出波形如下所示:
|