打印

地线

[复制链接]
1311|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
mpx220|  楼主 | 2012-5-7 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
HWM| | 2012-5-7 12:15 | 只看该作者
插座(三眼)PE线需直接接本地接地桩,且走线线径有一定的要求。

使用特权

评论回复
板凳
mpx220|  楼主 | 2012-5-7 13:22 | 只看该作者
那配电箱是总电源

使用特权

评论回复
地板
HWM| | 2012-5-7 13:31 | 只看该作者
那配电箱是总电源
mpx220 发表于 2012-5-7 13:22

PE必须源起本地接地系统(地桩),末至各相关设备。配电箱也仅是其支叶之一,非根。

使用特权

评论回复
5
jjjyufan| | 2012-5-7 13:34 | 只看该作者
和老板申请换托线板插座,

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

7

帖子

0

粉丝