在实际应用中,车间里分布的多台PLC,会由一台触摸屏集中控制,同时用户也许要将PLC数据共享给总控的上位机软件进行数据监控。此时需要实现,PLC、触摸屏、上位机之间的数据实时共享功能。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。 本方案以组态王与西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王、触摸屏与多台 PLC在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。 一、方案概述 本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过欧美系PLC专用无线通讯终端-- DTD418M,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。 无线网络图 ▼ 二、测试设备与参数 ● 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台 ● 上位机:组态王6.55 × 1台 ● 西门子触摸屏: SMART 700 IE V3 × 1台 ● 无线通讯终端:DTD418MB × 4块 ● 主从关系:2主2从 ● 通讯接口:RJ45接口 ● 供电:12-24VDC ● 通讯协议:Profinet协议 ● 传输距离:100米,1KM 三、接线方式 1、上位机与DTD418M接线: 用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。 2、触摸屏与DTD418M接线: 用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入西门子触摸屏的RJ45接口。 3、PLC与DTD418M接线: 用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。 四、配置组态王TCP驱动文件 1.打开相关文件夹 2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开做部分修改 五、组态王配置 1.创建一个工程,输入名称,点击“是” 2.点击设备选择S7—200TCP驱动 3.输入逻辑名称 4.选择任意串口或者默认 5.设置200SMART PLC IP地址 6.默认参数 六、设置组态王画面 1.数据词典—定义变量 2.画面—创建一个新画面 3.关联变量 七、触摸屏配置 1.配置屏的选型 点击菜单栏“项目”——选择“新建”——选择触摸屏型号“Smart 700 IE V3”——设备版本“3.0.2.0”这里选择版本和触摸屏版本要一致,否则下载程序失败。然后点击确定。 2.配置触摸屏和2台PLC连接 3.变量设置 将2台PLC的M0.0-M0.3在这里设置为触摸屏“按钮”的变量,将2台PLC的Q0.0-Q0.3在这里设置为触摸屏的“指示灯”变量。 4.建立文本列表 5.新建画面设置 6.下载程序 八、PLC程序的下载 1.①号PLC设置 PLC设置IP地址:192.168.2.10 程序配置是当M0.0-M0.3有动作,将对应到Q0.0-Q0.3输出此状态。 2.②号PLC设置 PLC设置IP地址:192.168.2.11 程序配置说明:当M0.0-M0.3有动作,将对应到Q0.0-Q0.3输出此状态。 九、测试方法 1、用组态王/触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王/触摸屏上监测Q点输出。 2、给PLC的I点输入信号,看组态王/触摸屏是否有监测到相应点的信号。
|