组态王与S7-1200PLC之间想要搭建 Profinet无线以太网通信,需要用到以下设备: ● 西门子PLC型号:S7-1200 × 2台 ● 上位机:组态王6.55 × 1台 ● 无线通讯终端:DTD418MB × 3块 ● 主从关系:1主2从 ● 通讯接口:RJ45接口 ● 供电:12-24VDC 通讯搭建时,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。 无线网络图 ▼ 接线方式: 1、上位机与DTD418MB接线: 用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。 2、PLC与DTD418MB接线: 用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。 配置组态王TCP驱动文件: 1.打开相关文件夹 2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开 3.修改如下 其中的“192.168.2.12”是cpu的ip地址。如果有多台,应列出它们的ip地址。“0”。 组态王配置: 1. 创建一个工程,输入名称,点击“是” 2.点击设备选择S7—1200TCP驱动 3.输入逻辑名称 4.选择任意串口或者默认 5.设置1200 PLC IP地址 6.默认参数 设置组态王画面: 1. 数据词典—定义变量 2.画面—创建一个新画面 3.关联变量 PLC程序的下载: 1、地址配置 2、连接机制 3、简单程序编写(源代码中已编写好) 用M点驱动响应的Q点输出。 4、程序下载 2台PLC的IP分别设置192.168.2.12和192.168.2.13。 将程序下载到PLC。 测试方法: 1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王上监测Q点输出。 2、给PLC的I点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号。
|