打印
[无线通信]

上位机与S7-1200PLC之间无线以太网通讯

[复制链接]
2780|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2024-1-9 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组态王与S7-1200PLC之间想要搭建 Profinet无线以太网通信,需要用到以下设备:
● 西门子PLC型号:S7-1200 × 2台
● 上位机:组态王6.55 × 1台
● 无线通讯终端:DTD418MB × 3块
● 主从关系:1主2从
● 通讯接口:RJ45接口
● 供电:12-24VDC
通讯搭建时,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。
无线网络图 ▼
接线方式:
1、上位机与DTD418MB接线:
用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
2、PLC与DTD418MB接线:
用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。
配置组态王TCP驱动文件:
1.打开相关文件夹
2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开
3.修改如下
其中的“192.168.2.12”是cpu的ip地址。如果有多台,应列出它们的ip地址。“0”。
组态王配置:
1. 创建一个工程,输入名称,点击“是”
2.点击设备选择S7—1200TCP驱动
3.输入逻辑名称
4.选择任意串口或者默认
5.设置1200 PLC IP地址
6.默认参数
设置组态王画面:
1. 数据词典—定义变量
2.画面—创建一个新画面
3.关联变量
PLC程序的下载:
1、地址配置
2、连接机制
3、简单程序编写(源代码中已编写好)
用M点驱动响应的Q点输出。
4、程序下载
2台PLC的IP分别设置192.168.2.12和192.168.2.13。
将程序下载到PLC。
测试方法:
1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王上监测Q点输出。
2、给PLC的I点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号。


使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

300

主题

316

帖子

3

粉丝