打印
[无线通信]

S7-1500与200SMART之间建立1主多从以太网通讯

[复制链接]
4253|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2024-1-25 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500的以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128台S7-200SMART。本方案以组态王与S7-1500和2台S7-200smart为例,介绍S7-1500与多台 S7-200smart在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。
用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过DTD418M即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。
测试设备与参数:
● 主站PLC型号:S7-1500× 1台
● 从站PLC型号:S7-200Smart × 2台
● 无线通讯终端:DTD418MB × 3块
● 主从关系:1主2从
● 通讯接口:RJ45接口
● 供电:12-24VDC
● 通讯协议:Profinet协议
● 传输距离:100米,1KM
接线方式:
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1500S的RJ45接口。以此类推,接通S7-200SMART与DTD418M。
PLC配置:
1.打开PROFINET向导
2.启用智能设备模式,并设置IP
3.组态传送区域,并导出S7-200SMART的GSD文件,传送区域即和S7-1500交互的信息的IO地址
4.导出来的GSD文件
5.设置1500的IP地址
6.在TIA中导入S7-200SMART的GSD文件
7.在硬件目录中找到200smart,拖入到网络视图中
8.两者之间建立网络连接
9.双击200smart的GSD文件进入,200smart的设备视图,分配IO地址
10.通信的组态已经完成了,不用编写其他程序,下载进去就可以通信。其对应关系如下所示:
S7-200SMART的QB1152连续的10个字节,对应S7-1500的I300~309
S7-200SMART的IB1152连续的10个字节,对应S7-1500的Q300~309

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

292

主题

308

帖子

3

粉丝