这是一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500的以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128台S7-200SMART。本方案以组态王与S7-1500和2台S7-200smart为例,介绍S7-1500与多台 S7-200smart在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。 用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过DTD418M即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。 测试设备与参数: ● 主站PLC型号:S7-1500× 1台 ● 从站PLC型号:S7-200Smart × 2台 ● 无线通讯终端:DTD418MB × 3块 ● 主从关系:1主2从 ● 通讯接口:RJ45接口 ● 供电:12-24VDC ● 通讯协议:Profinet协议 ● 传输距离:100米,1KM 接线方式: 用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1500S的RJ45接口。以此类推,接通S7-200SMART与DTD418M。 PLC配置: 1.打开PROFINET向导 2.启用智能设备模式,并设置IP 3.组态传送区域,并导出S7-200SMART的GSD文件,传送区域即和S7-1500交互的信息的IO地址 4.导出来的GSD文件 5.设置1500的IP地址 6.在TIA中导入S7-200SMART的GSD文件 7.在硬件目录中找到200smart,拖入到网络视图中 8.两者之间建立网络连接 9.双击200smart的GSD文件进入,200smart的设备视图,分配IO地址 10.通信的组态已经完成了,不用编写其他程序,下载进去就可以通信。其对应关系如下所示: S7-200SMART的QB1152连续的10个字节,对应S7-1500的I300~309 S7-200SMART的IB1152连续的10个字节,对应S7-1500的Q300~309
|