打印
[技术讨论]

求助流量检测,传感器推荐

[复制链接]
700|13
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
神奇号|  楼主 | 2024-2-20 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 神奇号 于 2024-2-21 09:48 编辑

描述下应用场景,气泵通过管道抽取空气,流量要求固定2.83升每分钟。管道长度不定,可能1米,也可能20米。

目前测试的传感器接入长度不一的管道后,测量有偏差,管道越长偏差越大。

比如1米长管道标定好2.83升每分钟后,传感器会有一个对应的测量值A,改为10几米管道,
开始调节流量,调到传感器测量结果为A,此时流量应该是2.83升每分钟,但却是3升每分钟。

传感器测量不仅仅和流速有关。
统一补充:文丘里管加压差传感器方案大流量28.3试过,是可以的,管道长度不影响流速对应的测量值,
流量标定用的tsi的。






使用特权

评论回复

相关帖子

沙发
LcwSwust| | 2024-2-20 14:06 | 只看该作者
猜测是气压、温度影响了密度?

使用特权

评论回复
板凳
玄德| | 2024-2-20 16:54 | 只看该作者

这问题感觉挺难的,不是电子专业的问题。
1、有没有咨询厂家?看厂家怎么说。
2、把管子长度纳入标定参数,重新标定。
3、换传感器,换一个测试一遍。


使用特权

评论回复
地板
oufuqiang| | 2024-2-20 23:23 | 只看该作者
你是怎么得知后面实际流量是3升的,我觉得是测量标定的方法有问题

使用特权

评论回复
5
zzele| | 2024-2-21 06:43 | 只看该作者
你用的是什么原理的流量传感器?

使用特权

评论回复
6
神奇号|  楼主 | 2024-2-21 09:27 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2024-2-20 14:06
猜测是气压、温度影响了密度?

不好判断。

使用特权

评论回复
7
yjmwxwx| | 2024-2-21 09:33 | 只看该作者
感觉进气管道还要加负压传感器

使用特权

评论回复
8
qintian0303| | 2024-2-21 09:37 | 只看该作者
重点是什么流量传感器?什么原理的?怎么安装的?安装在什么位置?这些情况比较重要

使用特权

评论回复
9
神奇号|  楼主 | 2024-2-21 09:40 | 只看该作者
玄德 发表于 2024-2-20 16:54
这问题感觉挺难的,不是电子专业的问题。
1、有没有咨询厂家?看厂家怎么说。
2、把管子长度纳入标定参数 ...

谢谢,确实麻烦。
1、厂家也没给解决方案,来这里找找前辈经验。
2、管子长度看使用场合,不固定,将长度参数带入重新标定比较麻烦。
3、目前找了3、4种看起来不错的,都有这个问题,只是有些误差大有些误差小。

大流量28.3用压差传感器加文丘里管方案,是可以的,管子长度不会影响流速对应的测量值。
小流量2.83用文丘里管方案测试,精度太低,波动较大。用的SDP800/SDP810-125Pa

使用特权

评论回复
10
神奇号|  楼主 | 2024-2-21 09:41 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2024-2-20 23:23
你是怎么得知后面实际流量是3升的,我觉得是测量标定的方法有问题

有流量标定的仪器,tsi和其他家的。

使用特权

评论回复
11
xch| | 2024-2-21 10:45 | 只看该作者
压差、气温和绝压都得测

使用特权

评论回复
12
GlenX| | 2024-2-21 19:23 | 只看该作者
文丘里对前后管段、弯道以及最大测量压差是由要求的,确定设计的量程,在40-100%最大流量时误差较小,其它误差增大。
建议采用涡轮流量计,因为你的流量太小,增加压力温度补偿运算就可以。

使用特权

评论回复
13
神奇号|  楼主 | 2024-2-22 09:14 | 只看该作者
GlenX 发表于 2024-2-21 19:23
文丘里对前后管段、弯道以及最大测量压差是由要求的,确定设计的量程,在40-100%最大流量时误差较小,其它 ...

谢谢,涡轮流量计初略查了下,测空气的体积都挺大。
加压力温度补偿重新标定,改动太大,太麻烦。

使用特权

评论回复
14
GlenX| | 2024-3-1 09:18 | 只看该作者
是的,对于不是经常做测量的来说,补偿式比较麻烦

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:了解自己,改善自己。认识世界,关爱世界。

142

主题

1474

帖子

13

粉丝