打印

为何变压器与电网相连时会产生大电流?

[复制链接]
1791|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
sybvip|  楼主 | 2012-5-15 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
HWM| | 2012-5-15 16:57 | 只看该作者
那是次级后的容性阻抗映射到前面去的结果。

使用特权

评论回复
板凳
PowerAnts| | 2012-5-15 20:17 | 只看该作者
励磁浪涌,那怕变压器只有一个初级没有次级,也会有这种现象。
电厂的主升压变压器,上电的冲击电流达到初级额定电流的几倍,几百上千个周期后才会衰减到10%

使用特权

评论回复
地板
sybvip|  楼主 | 2012-6-19 11:12 | 只看该作者
这个励磁电流的产生是什么原理啊?一直把变压器一边当电感,实在搞不明白这个电流的产生机制
3# PowerAnts

使用特权

评论回复
5
sybvip|  楼主 | 2012-6-19 11:13 | 只看该作者
这个可以说详细点不,我比较菜鸟,不是很明白
2# HWM

使用特权

评论回复
6
Siderlee| | 2012-6-19 12:41 | 只看该作者
你可以找个变压器设计书上的模型看看。。。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

84

帖子

1

粉丝