三菱PLC常见问题 问:三菱R系列PLC怎么修改时区? 答:导航窗口——[参数]——[R00CPU]——[CPU参数]——“运行关联设置”——“时钟关联设置”——“时区” 问:如何用GX编程软件读出A系列PLC的故障代码? 答:与PLC连接上后,在“诊断”菜单下选择“PLC诊断”,查看具体报错代码。 问:三菱GS触摸屏实用菜单在哪里设置? 答:系统——GOT设置——基本设置——操作设置/实用菜单调用键设置——打√ 问:如果用485bd通讯板,则不能用models rtu 通讯协议。请问是这样吗? 答:485BD板不支持MODBUS协议。实际课程讲的是,PLC用无协议,自由定义通信格式数据,来配合变频器的MODBUS RTU的通信格式。所以,这是可以用的,只是对于PLC来说是无协议通信,对于变频器是MODBUS RTU通信。 三菱PLC的无线以太网通讯测试 本方案以力控软件和多台三菱FX5U PLC为例,介绍力控与多台 PLC的Modbus TCP/IP协议无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。 西门子S7-200SMART PLC常见问题 问:一台西门子S7-200SMART PLC如何控制两台步进电机? 答:S7-200SMART CPU最多可输出3路高速脉冲(除ST20外),这意味着可同时控制最多3个步进电机,通过运动向导可配置相应的运动控制子程序,然后通过调用子程序编程可实现对步进电机的控制。 问:STEP 7-MicroWIN SMART 2.5版本能打开低版本创建的程序嘛? 答:不同版本的Micro/WIN SMART 生成的项目文件不同。高版本的能够向下兼容低版本软件生成的项目文件;低版本的软件不能打开高版本保存的项目文件。 问:西门子S7-200SMART PLC MODBUS通讯可以带多少个变频器? 答:32个站点是标准的推荐值,实际超过32个点也是可能的,站点数越多,传送的信号就越小,也越容易被干扰。 问:西门子S7-200SMART PLC不用SD卡如何清除PLC上的密码? 答:打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件,左上角菜单栏,鼠标点击PLC,选择清除,选择全部,出现对话框,点击清除即可。注意:从S7-200 SMART V2.3 开始,清除窗口中增加 “忘记密码” 选项, V2.3 之前的版本无此勾选项。 问:如何通过S7-200SMART PLC CPU 本体自带RS485来建立通信上传和下载呢? 答:首先打开STEP 7-Micro/WIN SMART中,点击“通信”按钮打开通信对话框,在网络接口卡中需选择PC/PPI cable.PPI.1,然后点击查找,搜索到CPU以后,直接上传下载就可以了。注意,编程电缆方面选择西门子原装的PPI电缆 问:西门子S7-200SMART PLC监控程序的时候提示时间轴不对,要比较? 答:你CPU里面的程序和你现在软件中的程序有不一样的地方,点击比较就行了,或重新去下载一遍程序即可。 问:S7-200SMART PLC支持GPRS通讯吗? 答:S7-200 SMART 暂时还没有GPRS模块。 问:S7-200SMART PLC Modbus通信在同一个网络上只能有一个主站存在吗? 答:modbus RTU是单一主站的方式,只允许有一个主站。 问:S7-200SMART PLC TCP通信,IP地址在TCP_CONNECT程序块中如何填写? 答:TCP_CONNECT块里面IPaddr1到4管脚,分别填写IP地址的四个部分。 问:安装STEP7 MicroWIN编程软件是提示请升级安装包什么意思? 答:你的是升级包,不是完整版的,安装STEP7-Micro/WIN sp9 完整版本即可 西门子PLC的无线PN通讯测试 本方案以组态王与西门子触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍组态王、触摸屏与多台 PLC在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了达泰西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。
|