打印

继电器触点耐压可否用些法增加一倍耐压

[复制链接]
4039|14
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
沙发
HWM| | 2012-5-18 14:32 | 只看该作者
不行。“开关”可不能如此分压。

使用特权

评论回复
板凳
442490720|  楼主 | 2012-5-18 15:26 | 只看该作者
同极触点间空气间隙相当增加了一倍,为什么不可呢

使用特权

评论回复
地板
magic_yuan| | 2012-5-18 15:38 | 只看该作者
3# 442490720
大侠,弱弱地问一下
  继电器耐压值指继电器断开时的击穿电压耐压值?或者说断开时的安全电压耐压值?
这个问题一直不知道答案,谢谢啊

使用特权

评论回复
5
pengjianxue| | 2012-5-18 22:51 | 只看该作者
一般不可以,因为:
1,两个开关动作不可能完全一致同步,先断开的和后闭合的都会承受全压

2,即使两个开关均断开,相当于两个阻值不确定的高阻并联,开关分压不确定

彭建学  上海

使用特权

评论回复
6
中国机器| | 2012-5-18 23:17 | 只看该作者
肯定不行

使用特权

评论回复
7
PowerAnts| | 2012-5-19 08:08 | 只看该作者
如果两组触点是在同一个继电器上, 那么理论上成为联动的双断点, 是可以提高耐压的. 高压继电器就不止一个断点, 用小的行程得到足够的耐压. 实际上, 继电器的开与关都存在跳动, 经历了几个甚至更多的抖动后才达到稳定状态. 这个过程会比联动的两个触点动作时间差大很多.
但是, 安规上不承认低压继电器触点串联提高耐压, 因为继电器本身的质量出现安全事故, 你就倒塌了.

使用特权

评论回复
8
PowerAnts| | 2012-5-19 08:17 | 只看该作者
对于速度更快的功率开关, 比如MCT, GTO, IGCT, SCR, BJT, MOSFET, 串联应用已经几十年了, 高压直流输变电工程的整流系统,由数千个高压整流子串联。受电方一级变流站,则由几千个高压可控硅串联,以800-1000Hz左右频率对百万伏级的高压直流电进行斩波,再经滤波后恢复三相高压交流电,送到变压器降压。

开关的串联运用,首先你要技术上保障,其次你要搞定安规体系,如果你没有电力公司的财大气粗自立安规体系,那么就乖乖地买经过认证的器件吧。Y电容标称耐压275V,实际上可杠一分钟6KV,但是你不可以拿6.3KV的普通高压电容去代替安规电容,认证过不了,认证机构只认标志,不管你的原理。

使用特权

评论回复
9
elec921| | 2012-5-19 09:01 | 只看该作者
楼主,查MENDER 高压继电器

使用特权

评论回复
10
jesseshuyanjie| | 2012-5-19 10:39 | 只看该作者
不行的

使用特权

评论回复
11
928315| | 2012-5-19 12:28 | 只看该作者
不知道电流有多大,如果电流大。600V还是比较贵的

使用特权

评论回复
12
jiuri| | 2012-5-20 10:23 | 只看该作者
可以选择双常开的继电器,二对触点串联使用。动簧短接,常开1入,常开2出

使用特权

评论回复
13
ssy250| | 2012-5-21 08:36 | 只看该作者
铁定不行,交流电还可以勉强用,直流电直接不行,断开瞬间产生电弧,实际上还是导通态,比较坏的情况就是挨个烧毁!直流电路你没有加续流二极管么?

使用特权

评论回复
14
Wxy8030| | 2012-5-21 09:06 | 只看该作者
我认为可以!全断开或全闭合的情况下没有争议,争议无非是一个断开、一个闭合时的状态!

但我认为一个断开、一个闭合时,击穿跟继电器触点断开时会有短时间的拉弧没多大区别,只要时间足够短,继电器触点是允许的(触点本身因此会有次数限制)!

(实际上到底效果如何,有待考证)!

使用特权

评论回复
15
PowerAnts| | 2012-5-21 14:46 | 只看该作者
安规不支持,行也是白搭。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

87

主题

178

帖子

1

粉丝