打印
[无线通信]

智慧工厂中信捷触摸屏和台达PLC之间如何实现无线通讯?

[复制链接]
774|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2024-5-27 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本方案可以作为信捷触摸屏与台达PLC之间在台达专用协议下将有线通讯改为无线通讯的应用实例。此方案中信捷TG765触摸屏作为主站,台达DVP-32EH PLC作为从站,采用西安达泰电子日系PLC无线通讯终端——DTD435MA-V384,作为实现无线通讯的硬件设备。只需简单接线,无需更改PLC程序,便可实现无线通讯。
一、方案概述
通过达泰DTD435MA-V384可以很方便的实现触摸屏和PLC之间自组网无线通讯,无需依托外部网络环境,也不需要更改原有程序,简单接线便可实现通讯。
二、测试设备与参数
l 主站设备:信捷触摸屏TG765系列 × 1台
l 从站设备:台达DVP-32EH系列PLC × 1台
l 达泰电子日系PLC无线通讯终端——DTD435MA-V384 × 2块
l 通讯协议:台达专用协议
l 主从关系:1主1从
l 通讯接口:Rs232接口(串口)
l 供电:9-24VDC
l 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
三、接线方式
1. 台达PLC与达泰无线终端 DTD435MA 接线
台达PLC的COM1口为Rs232接口,对应接入DTD435MA的Rs232接口。
2. 触摸屏与达泰无线终端 DTD435MA 接线
信捷触摸屏的Rs232接口接入DTD435MA的Rs232接口。
3. 实物接线图
四、触摸屏实现主站
1. 打开“无线通讯调试.txp”程序
2. 选择“设备”
3. 选择通讯参数
4. 将程序下载到触摸屏里面
五、台达PLC实现从站
1. PLC参数设置
将PLC和电脑连接成功,打开台达PLC编程软件,选择“设置—通信设置—自动侦测”
2. PLC程序说明
3.将程序下载到PLC里面
六、测试实例与结论
信捷触摸屏和台达PLC分别接1块DTD435MA-V384
用触摸屏控制PLC的I/O输出,如果PLC上的对应指示灯点亮,表示通讯正常。
本方案例程源代码在《信捷触摸屏与台达PLC无线测试例程源代码》文件内。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

249

主题

265

帖子

3

粉丝