[技术讨论] 莫名其妙的跳闸

[复制链接]
1609|17
 楼主| 情场探花 发表于 2024-8-20 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我妈那边下大雨,屋里突然就跳闸了,后来也没查出来到底是哪里的原因,让我感到不够安全。能否这样:在总的安保开关后面接几个小的安保开关,这样就能缩小排查范围。


评论

若遇雷电自动脱钩断电保护,说明防雷漏保功能杠杠哒,只需再度手动合闸上电即可恢复正常供电了!  发表于 2024-8-21 12:24
打雷了吗?有些漏保器可是带有防雷保护功能的!感应到雷电强电场就会自动脱钩断电保护!  发表于 2024-8-21 12:23
xch
漏电保护的跳了?  发表于 2024-8-20 18:45
qintian0303 发表于 2024-8-20 12:12 | 显示全部楼层
跳闸了说明很安全啊,可能只是有短暂的短路,这种情况还是比较常见的
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-20 14:52 | 显示全部楼层
我们家的电闸都是分区域的控制的,应该可以在总闸后接分闸,缩小排查范围吧
tyw 发表于 2024-8-20 15:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 tyw 于 2024-8-20 16:46 编辑



https://detail.tmall.com/item.ht ... DsgO6s_U0KKXcVC9vO.


用这东东逐个排摸.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评论

emm 感觉这个应该可能智商税产品  发表于 2024-8-21 09:01
mbutterfly 发表于 2024-8-20 16:19 | 显示全部楼层
完全可以。
oufuqiang 发表于 2024-8-20 21:46 | 显示全部楼层
有时候是感应雷或者短暂浪涌脉冲导致跳的不用太过担心,继续观察就可以了
王栋春 发表于 2024-8-20 22:26 | 显示全部楼层
拉掉所有分支空开或者漏保,然后逐个送电,送到那个跳闸就着重排查这一路,下雨多是漏电。
xionghaoyun 发表于 2024-8-21 09:02 | 显示全部楼层
应该是漏电状态但不严重  雨水电阻小电流就大就跳匝
jlc317 发表于 2024-8-21 10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 jlc317 于 2024-8-21 10:14 编辑

打雷了吗?打雷了吗?打雷了吗?打雷了吗?有些漏保器可是带有防雷保护功能的!感应到雷电强电场就会自动脱钩断电保护!

jlc317 发表于 2024-8-21 10:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 jlc317 于 2024-8-21 10:22 编辑

若遇雷电自动脱钩断电保护,说明防雷漏保功能杠杠哒,只需再度手动合闸上电即可恢复正常供电了!
cooldog123pp 发表于 2024-8-21 11:53 | 显示全部楼层
跳闸我觉得是安全啊,说明机制能触发,但是要看下原因,不是因为器件本身老化误触发,那就是另外一回事。
ezcui 发表于 2024-8-21 20:35 | 显示全部楼层
jlc317 发表于 2024-8-21 10:10
打雷了吗?打雷了吗?打雷了吗?打雷了吗?有些漏保器可是带有防雷保护功能的!感应到雷电强电场就会自动脱 ...

我选用的款式也有此功能
jlc317 发表于 2024-8-26 16:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 jlc317 于 2024-8-26 16:21 编辑
ezcui 发表于 2024-8-21 20:35
我选用的款式也有此功能

尽可能优选带有防雷功能的漏保开关
ezcui 发表于 2024-8-27 10:24 | 显示全部楼层
jlc317 发表于 2024-8-26 16:19
尽可能优选带有防雷功能的漏保开关

天雷不可预测,安全防护极有必要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

473

主题

1261

帖子

6

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部